Найдено 245 результатов

bkolbov
23 дек 2020, 16:54
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: К1921ВК01Т (арм Cortex-M4F)
Ответы: 420
Просмотры: 219956

Re: К1921ВК01Т (арм Cortex-M4F)

serg_vega писал(а):
23 дек 2020, 11:52
И все-таки контроллер в металлокерамическом корпусе это 1921ВК01Т1 или К1921ВК01Т1 ? Есть там буква "К"или нет? Читаем официальный сайт, там в одном месте так, а в дпугом этак:
https://niiet.ru/product/1921%d0%b2%d0%ba01%d1%821/
Добрый день!

1921ВК01Т1.
bkolbov
23 дек 2020, 16:48
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: К1921ВК035 Модуль Захвата CAP
Ответы: 2
Просмотры: 799

Re: К1921ВК035 Модуль Захвата CAP

Добрый день! Конец 12 главы РП: Каждый блок захвата ECAPх имеет один вывод ECAPx_IO (где x = 0, 1, 2), соединенный с выводом микроконтроллера (альтернативная функция). В зависимости от режима работы блока захвата вывод является входом внешнего события или выходом генерируемого сигнала ШИМ. Чтобы пер...
bkolbov
16 дек 2020, 12:28
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка
Ответы: 105
Просмотры: 74002

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Василий писал(а):
16 дек 2020, 12:07
Думаю, это стоит отразить в документации.
Верно.
bkolbov
16 дек 2020, 11:59
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка
Ответы: 105
Просмотры: 74002

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Да, посмотрел - значение AVG никак не защищено от изменения во время измерения, а значит, при изменении на горячую вполне может сломаться внутренняя логика работы. Т.е. безопасно изменять значение усреднения следует только когда измерение неактивно.
bkolbov
16 дек 2020, 09:23
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка
Ответы: 105
Просмотры: 74002

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Столкнулся с проблемой при настройке усреднителя АЦП. Сделал параметр AVG настраиваемым. При изменении параметра на несколько единиц вниз стабильно зависает весь АЦП: перестают выполняться измерения, не формируются прерывания. Например, если задать AVG=4, а потом сбросить на AVG=0. Или сбросить AVG...
bkolbov
08 дек 2020, 14:51
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: К1921ВК01Т: ножки для CAN
Ответы: 2
Просмотры: 739

Re: К1921ВК01Т: ножки для CAN

Добрый день!

Ошибка была в старой версии документации. На текущий момент всё верно. У CAN0 5 вариантов для TX, у CAN1 - только 3.
bkolbov
04 дек 2020, 10:12
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией
Ответы: 42
Просмотры: 120576

Re: Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией

mishra писал(а):
30 ноя 2020, 19:30
Здравствуйте! Какие токи потребления контроллера 1921ВК035 в режимах Sleep и Deepsleep? В документации не нашёл.
Добрый день! 8,5мА и 5,5мА, соответственно (измерено при тактировании от внешних 16МГц, вся периферия в сбросе, все тактовые сигналы периферии отключены).
bkolbov
12 ноя 2020, 14:48
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: К1921ВК01Т (арм Cortex-M4F)
Ответы: 420
Просмотры: 219956

Re: К1921ВК01Т (арм Cortex-M4F)

Добрый день. Открываем на сайте чертеж корпуса : https://niiet.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF-4250-208-1-1.pdf 1921ВК01Т и видим корпус в металлокерамике? А где взять чертеж нормальный для пластмассового корпуса ? Добрый день! Тут есть футпринт и 3D-модель http://forum.niiet...
bkolbov
29 окт 2020, 14:42
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: К1921ВК01Т (арм Cortex-M4F)
Ответы: 420
Просмотры: 219956

Re: К1921ВК01Т (арм Cortex-M4F)

Какое максимальное отрицательное напряжение можно подавать на входа АЦП. Я понимаю, что вопрос на первый взгляд звучит дико. Но нам нужно измерять отрицательное напряжение, для чего мы планируем использовать инвертор на ОУ. При пропадании положительного напряжения питания на ОУ (а возможно же и так...
bkolbov
29 окт 2020, 14:30
Форум: 32-разрядные микроконтроллеры
Тема: 1921ВК028 загрузка ПО
Ответы: 2
Просмотры: 706

Re: 1921ВК028 загрузка ПО

Какое ПО используете для загрузки? Openocd?
Какое при этом состояние у выводов BOOT0, BOOT1, SERVEN?