Страница 6 из 10

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 17 ноя 2016, 15:04
xkeen
Добрый день.

Планируем применение ИМС 1273ПВ19Т с внешним ИОН. В записи от 10.12.2015 сказано:
"В ИМС 1273ПВ19Т не предусмотрена возможность отключения внутреннего опорного источника,
поэтому внешний ИОН должен обладать выходным током не менее 1мА."
На стр. 25 КФДЛ.431328.019ТО в таблице 18 приведено назначение разряда 5 регистра C:
PUREF - Опорное напряжение (0 = выключено; 1 = включено).
Прошу разъяснить это противоречие.
На стр. 28 КФДЛ.431328.019ТО сказано:
"Источник автоматически включается, если активирован любой из каналов."
Означает ли это, что встроенный ИОН невозможно выключить изменением разряда 5 регистра C,
после активизации каналов (в процессе преобразований)?

В КФДЛ.431328.019ТО отсутствует информация по температурной стабильности встроенного ИОН.
Прошу предоставить эти данные.
Для работы АЦП необходимо опорное напряжение, поэтому при включении любого канала внутренний опорный источник активируется. Выключение опорного источника возможно при выключении всех каналов АЦП.
После включения любого канала АЦП запись 0 в PUREF не приведет к отключению источника опорного напряжения.

Типовая температурная нестабильность ИОН 150ppm/С.

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 18 апр 2017, 12:01
Dmitriy0783
xkeen писал(а): В ИМС 1273ПВ19Т не предусмотрена возможность отключения внутреннего опорного источника, поэтому внешний ИОН должен обладать выходным током не менее 1мА.
В технических описаниях и в технических условиях на АЦП отсутствует информация о возможности подключения внешнего ИОН к выводу REFCAP, указан что тип вывода REFCAP – выход. Планируется ли внести в документацию информацию о возможности подключения внешнего ИОН?

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 19 апр 2017, 12:53
_mark.sam_
Добрый день, Дмитрий.
Предложение о внесении недостающей информации в описание на микросхему 1273ПВ19Т на рассмотрении у разработчиков.

Благодарим за обращение.

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 14 июл 2017, 15:32
GPA
Здравствуйте. Допустимо в однополярном режиме подключение выводов VINN к аналоговой земле?
Спасибо.

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 18 июл 2017, 08:45
xkeen
Здравствуйте. Допустимо в однополярном режиме подключение выводов VINN к аналоговой земле?
Спасибо.
Здравствуйте.
Если Вы имеете ввиду аппаратный однополярный режим (устанавливается регистром G), то вывод VINN можно как оставлять не подключенным, так и подключать на любой потенциал, в пределах напряжения питания.

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 18 фев 2019, 12:59
Dimqin
Добрый день!
Пока располагаю только техническим описанием. Пытаюсь разобраться в работе АЦП на битовом уровне. Имеется несколько вопросов.
1.Каково назначение сигналов SDIFS и SDOFS? Это просто разделитель полей адреса и данных? Каков побитовый формат?
2. Где содержится адрес - в SDIFS(SDOFS) или в SDI(SDO)? В каких битах? В диаграммах адрес вообще нигде не фигурирует.
3. Каким образом при последовательном соединении микросхем АЦП (Каскадировании) можно получить данные преобразования? Это опять упирается в адресацию. Мы либо задаем начальное число, которое дикрементируется каждой микросхемой, либо как? Если мы задаем число, то получается, что на выход пойдет результат только последнего АЦП. Опять же вопрос о формате входных-выходных данных. Да и схемку типового каскадного соединения хотелось бы посмотреть.

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 18 фев 2019, 22:33
xkeen
Здравствуйте Dimqin.
1.Каково назначение сигналов SDIFS и SDOFS? Это просто разделитель полей адреса и данных? Каков побитовый формат?
Перед началом работы со схемой рекомендую ознакомиться с ТО. И прочитать эту тему. Назначение сигналов неоднократно описано в этой теме.
2. Где содержится адрес - в SDIFS(SDOFS) или в SDI(SDO)? В каких битах? В диаграммах адрес вообще нигде не фигурирует.
О каком адресе идет речь?
3. Каким образом при последовательном соединении микросхем АЦП (Каскадировании) можно получить данные преобразования? Это опять упирается в адресацию. Мы либо задаем начальное число, которое дикрементируется каждой микросхемой, либо как? Если мы задаем число, то получается, что на выход пойдет результат только последнего АЦП. Опять же вопрос о формате входных-выходных данных. Да и схемку типового каскадного соединения хотелось бы посмотреть.
При последовательном соединении данные проходят последовательно через все схемы и поступают на хост. Адрес действительно декрементируется, но он необходим только при программировании. В режиме данных не требуется запрос от хоста, данные идут постоянно. Данные идут последовательно со всех каналов, для разделения требуется считать байты/слова. Формат данных есть в ТО.

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 19 фев 2019, 10:33
Dimqin
Правильно ли я понял:
Пусть у нас последовательно соединены 3шт. ПВ19.
Чтобы занести в регистры дальнего устройства данные, я должен согласно Таб.11 сформировать слово, заполнить поле "адрес устройства" (разряды 13-11) кодом 011 и вогнать его в SDI первой микросхемы.
Для доступа к средней код будет 001, для первой 000.
Отсюда вопрос - как работает вычитатель, вычитает ли он, если уже код 000. Допустим, подали мы на вход цепочки 000, а что придет на следующую микросхему - 000 или 111? Отсюда важный момент появляется - можно ли менять настройки (например Ку) выборочно только в одной микросхеме цепочки, или перезаписывать настройки в соответствующий регистр обязательно всем устройствам от ближнего к дальнему по принципу "8 устройств-8 посылок"?

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 19 фев 2019, 10:54
Dimqin
Поправочка: (разряды 13-11) кодом 010

Re: 1273ПВ19Т

Добавлено: 19 фев 2019, 16:52
xkeen
Dimqin писал(а): 19 фев 2019, 10:33 Правильно ли я понял:
Пусть у нас последовательно соединены 3шт. ПВ19.
Чтобы занести в регистры дальнего устройства данные, я должен согласно Таб.11 сформировать слово, заполнить поле "адрес устройства" (разряды 13-11) кодом 010 и вогнать его в SDI первой микросхемы.
Для доступа к средней код будет 001, для первой 000.
Отсюда вопрос - как работает вычитатель, вычитает ли он, если уже код 000. Допустим, подали мы на вход цепочки 000, а что придет на следующую микросхему - 000 или 111? Отсюда важный момент появляется - можно ли менять настройки (например Ку) выборочно только в одной микросхеме цепочки, или перезаписывать настройки в соответствующий регистр обязательно всем устройствам от ближнего к дальнему по принципу "8 устройств-8 посылок"?
Код в разрядах 13-11 вычитается всегда, если код на входе МС не 0 значит данные игнорируются.