1273ПВ19Т

Аналого-цифровые и интерфейсные интегральные схемы разработки ОАО "НИИЭТ"

Модераторы: pip, sva, sur

Dimqin
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 13:23
Предприятие: ПАО "Силовые машины"

Re: 1273ПВ19Т

Сообщение Dimqin » 20 фев 2019, 10:00

Спасибо! С адресацией разобрались.
Теперь о выводе данных.

Произвели сброс.
Загрузили настройки.
Последним отменяем режим программирования записью "1" в поле CRA:0.
После этого следует ожидать, что начинается вывод данных. Когда вывод начнется? Есть два варианта: 1. по приходу ближайшего SDIFS.
2. По приходу ближайшего SE.
А как на самом деле?

Dimqin
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 13:23
Предприятие: ПАО "Силовые машины"

Re: 1273ПВ19Т

Сообщение Dimqin » 20 фев 2019, 10:27

По диаграммам смешанного режима получается, что после SDIFS. Но это может привести к ошибочному срабатыванию последующих каскадов.

xkeen
Специалист
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:44
Предприятие: niiet
Откуда: Воронеж
Contact:

Re: 1273ПВ19Т

Сообщение xkeen » 20 фев 2019, 12:39

SE должен быть всегда высоким, если Вы ждете данные. SDIFS это строб начала чтения данных на входе 1273ПВ19 и он должен быть сдвинут относительно SDOFS не более чем на 15 периодов SCLK. Сигналом начала передачи данных от 1273ПВ19(готовности данных и готовности приема данных) является сигнал SDOFS. Как правило достаточно соединить SDOFS и SDIFS, если хост успеет обработать прерывание от SDOFS менее чем за 1 период SCLK.
Ведущий инженер-конструктор ОАО "НИИЭТ"

Dimqin
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 13:23
Предприятие: ПАО "Силовые машины"

Re: 1273ПВ19Т

Сообщение Dimqin » 21 фев 2019, 10:59

Добрый день!
"SE должен быть всегда высоким, если Вы ждете данные".. А когда формируются эти данные, как соотнести по времени измеряемое значение и полученный код. Как посчитать задержку? Из формулы п. 3.11 получается, что результат на выходе дециматора становится достоверным на 18-ом такте SCLK. Я правильно понимаю?

xkeen
Специалист
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:44
Предприятие: niiet
Откуда: Воронеж
Contact:

Re: 1273ПВ19Т

Сообщение xkeen » 21 фев 2019, 12:25

Данные формируются постоянно. АЦП интегрирует входные данные на интервале 3 периодов дискретизации. При ступенчатом изменении входного сигнала выходные данные станут соответствующими входным через 3 периода дискретизации. Формула из п. 3.11 показывает какая максимальная частота дискретизации может быть установлена для данного числа ИМС в каскаде. Те частота дискретизации при которой за один период дискретизации данные со всех ИМС в каскаде успеют передаться в хост. О скорости появления данных на выходе дециматора эта формула не говорит. При наличии 1 устройства в каскаде и одном включенном канале частота появления импульсов на выходе SDOFS соответствует частоте дискретизации входного сигнала(рис 6 ТО).
Ведущий инженер-конструктор ОАО "НИИЭТ"

Ответить

Вернуться в «Аналого-цифровые и интерфейсные интегральные схемы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость