1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Интегральные схемы, находящиеся в стадии разработки. Пожелания потребителей. Вопросы и предложения.

Модераторы: ea, Alis, pip, gurzzza, sya, _sva_, dnv, sva

julia
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 10:38

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение julia »

Спасибо за ответ! Будем надеяться получить новые образцы.
olesya
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 май 2014, 08:46

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение olesya »

Здравствуйте!
Вопрос по интерфейсу ГОСТ 52070-2003, инициализация в режиме удаленного терминала. В ТО указано, что для инициализации требуется в поле MODE регистра BSICONFIG записать значение 10h. В приложении А в описании этого регистра УТ соответствует значение 01 в поле MODE, а значение 10 зарезервировано. Какое значение должно быть записано в поле MODE для инициализации режима УТ?
Заранее спасибо.
dvs
Специалист
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 15:03
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение dvs »

Olesya писал(а):Здравствуйте!
Вопрос по интерфейсу ГОСТ 52070-2003, инициализация в режиме удаленного терминала. В ТО указано, что для инициализации требуется в поле MODE регистра BSICONFIG записать значение 10h. В приложении А в описании этого регистра УТ соответствует значение 01 в поле MODE, а значение 10 зарезервировано. Какое значение должно быть записано в поле MODE для инициализации режима УТ?
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Для работы в режиме удаленного терминала необходимо записывать в поле MODE значение 01. Значение 10 - зарезервировано и не используется. Возможно у Вас старая версия ТО, в новой ошибка исправлена. Текущая редакция ТО доступна здесь.
NPKSPP
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 май 2014, 10:34

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение NPKSPP »

Добрый день Вас беспокоят ОАО"НПКСПП."
Хотелось бы узнать:
1. Можно ли получить демоверсию среды Codemaster-96 для работы с МК1874ВЕ7Т?
2. Какие отладочные средства нужны для работы с этой микросхемой?
3. Можно ли получить экземпляр ТУ в электронном виде?
если можно получить документы, то вышлите их на адрес mgavt01@yandex.ru
Аватара пользователя
Marketing
Супермодератор
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 14:27
Предприятие: ОАО "НИИЭТ"
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение Marketing »

Здравствуйте, NPKSPP!
NPKSPP писал(а):1. Можно ли получить демоверсию среды Codemaster-96 для работы с МК1874ВЕ7Т?
Среда бесплатна, выслал на email.
NPKSPP писал(а):2. Какие отладочные средства нужны для работы с этой микросхемой?
Макетно-отладочную плату производит и поставляет ЗАО НИИЭТ-СМС. По вопросам поставок обращайтесь по тел. +7 (473) 226-39-62, 226-39-68
Email: sms@niiet.ru, kvp@niiet.ru. Руководство по эксплуатации платы выслал на email.
NPKSPP писал(а):3. Можно ли получить экземпляр ТУ в электронном виде?
На email выслал неучтённую копию ТУ ГК. ТУ пока не выложили в техархив (они совсем недавно утверждены).
afedenko
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 май 2014, 15:26

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение afedenko »

Здравствуйте,
интересует оценка потребления ядра данного МК в рабочем режиме при пониженных частотах (ниже 24 МГц), например, на 16 МГц.
И еще - правильно ли мы понимаем, что он только 3 мА вытягивает по ножкам? Маловато что-то совсем.
Спасибо за ответы заранее.
dvs
Специалист
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 15:03
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение dvs »

afedenko писал(а):Здравствуйте,
интересует оценка потребления ядра данного МК в рабочем режиме при пониженных частотах (ниже 24 МГц), например, на 16 МГц.
И еще - правильно ли мы понимаем, что он только 3 мА вытягивает по ножкам? Маловато что-то совсем.
Спасибо за ответы заранее.
Здравствуйте.
На стр. 54 ТУ есть график (рисунок 18) - зависимость динамического тока потребления цифровой части в режиме сброса. График тока потребления представлен для частот от 0 до 30 МГц. На 16 МГц ток потребления цифровой части схемы находится на уровне 85 мА. Ток потребления схемы в рабочем режиме (после сброса) зависит от работающих блоков и пользовательской программы, например при выполнении команд умножения\деления ток потребления возрастает. В других рабочих режимах замеры тока потребления не производились.

Что касается выходного тока, то в соответствии с ТУ и ТО он гарантируется на уровне 3.2 мА (высокого уровня) и 2.8 (низкого уровня), однако в реальности он несколько выше. В ТУ на рисунке 13 представлена зависимость выходного напряжения высокого уровня от выходного тока до 4 мА при напряжении питания 3 В.

Если у Вас нет ТУ, то укажите Ваш адрес электронной почты, отправив письмо на адрес wex@niiet.ru и я вышлю Вам указанные рисунки.
afedenko
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 май 2014, 15:26

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение afedenko »

Спасибо!
ТУ нам нужно читать до конца все-таки :)
Qwerty
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 16:52

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение Qwerty »

Здравствуйте.
Вышлите, пожалуйста, ТУ на Nayanzin_TA@rirt.ru
olesya
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 май 2014, 08:46

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение olesya »

Здравствуйте! Вопрос по работе удаленного терминала. Выполнение управляющих команд и передача ответных слов осуществляется автоматически или требуется как-то прописывать программно? Заранее спасибо.