1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Интегральные схемы, находящиеся в стадии разработки. Пожелания потребителей. Вопросы и предложения.

Модераторы: ea, Alis, pip, gurzzza, sya, _sva_, dnv, sva

novikovfb
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 15:09

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение novikovfb »

kopterr писал(а):В качестве памяти программ используем FRAM 32кх8
Насколько знаю, у FRAM ограничен ресурс по чтению (от 10E12 до 10Е14 циклов), что при использовании циклов и непосредственном исполнении программ может привести к исчерпанию этого ресурса. Как решили эту проблему? Или это - отработочный макет и ресурс не имеет значения?
kopterr
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 09:21

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение kopterr »

Да это именно отработочный макет в "боевом" образце будет стоять ПЗУ.
kopterr
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 09:21

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение kopterr »

Еще посмотрел сейчас схему макетно-отладочной платы у нас она с модулем 8-и битной Flash памяти. По схеме вывод #WR контроллера на этой плате заведен на +3,3В. Есть подозрение что контроллер не сможет там физически поставить ноль даже если захочет. Или я ошибаюсь и невнимательно смотрел схему макетно-отладочной платы?
Sanek
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 23:38
Предприятие: НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение Sanek »

По схеме вывод #WR контроллера на этой плате заведен на +3,3В. Есть подозрение что контроллер не сможет там физически поставить ноль даже если захочет. Или я ошибаюсь и невнимательно смотрел схему макетно-отладочной платы?
На плате модуля 8-битной Flash (входящей в состав макетно-отладочной платы 1874ВЕ7Т) вывод #WE флеш памяти подключен к +3.3В, а выход #WR от контроллера выведен на штыри платы (разъем XP6).
olesya
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 май 2014, 08:46

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение olesya »

Добрый день!
Возник вопрос по поводу spacewire.
Как производится настройка скорости передачи? В ТО написано, что скорость зависит от частоты работы МК. предположительно МК будет работать на частоте 16 МГц. Какая будет скорость приема/передачи?
Заранее спасибо!
dvs
Специалист
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 15:03
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение dvs »

olesya писал(а):Добрый день!
Возник вопрос по поводу spacewire.
Как производится настройка скорости передачи? В ТО написано, что скорость зависит от частоты работы МК. предположительно МК будет работать на частоте 16 МГц. Какая будет скорость приема/передачи?
Заранее спасибо!
Скорость приема/передачи будет равна половите частоты на выводе XTAL
Klev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 01:57

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение Klev »

Здравствуйте!

В процессе освоения микроконтроллера 1874ВЕ7Т возникли следующие вопросы:

1) Какое оборудование, кроме макетно-отладочной платы КФДЛ.421457.001 требуется для программирования и для отладки ПО микроконтроллера 1874ВЕ7Т (не 1874ВЕ7БТ, который идет в комплекте с отладочной платой)? Можно ли использовать отладчик JEM-96 и необходим ли отдельный программатор флеш-памяти?

2) Какие есть варианты отладки ПО микроконтроллера 1874ВЕ7Т?

3) Существует ли что-то типа SDK (набор функций для инициализации, управления периферией и режимами работы микроконтроллера) для 1874ВЕ7Т?

5) Можно ли использовать IAR EW x96 для разработки и отладки ПО?

6)Возможно ли в CodeMaster-96 при отладке в симуляторе выводить информацию в терминал, как в IAR EW?

4) Можно ли получить тестовый пример работы с SPI?
dvs
Специалист
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 15:03
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение dvs »

Klev писал(а):Здравствуйте!

В процессе освоения микроконтроллера 1874ВЕ7Т возникли следующие вопросы:

1) Какое оборудование, кроме макетно-отладочной платы КФДЛ.421457.001 требуется для программирования и для отладки ПО микроконтроллера 1874ВЕ7Т (не 1874ВЕ7БТ, который идет в комплекте с отладочной платой)? Можно ли использовать отладчик JEM-96 и необходим ли отдельный программатор флеш-памяти?

2) Какие есть варианты отладки ПО микроконтроллера 1874ВЕ7Т?

3) Существует ли что-то типа SDK (набор функций для инициализации, управления периферией и режимами работы микроконтроллера) для 1874ВЕ7Т?

5) Можно ли использовать IAR EW x96 для разработки и отладки ПО?

6)Возможно ли в CodeMaster-96 при отладке в симуляторе выводить информацию в терминал, как в IAR EW?

4) Можно ли получить тестовый пример работы с SPI?
1) Для отладки ПО может быть использован JEM-96 со средой CodeMaster-96. Программатор флеш-памяти потребуется, т.к. отладочный набор не используется для прошивки внешней памяти.
2) Варианты отладки с использованием JEM: через интерфейсы UART, SPI, JTAG. При последнем варианте будет доступна лишь одна точка останова.
3) Наборов функций нет.
5) Указанное ПО не использовалось нами для разработки и отладки.
6) Теоретически возможно, но мы это не делали.
4) Тестового примера с SPI нет. Но если не сможете сами разобраться, обращайтесь, поможем.
barracuda
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 13:26

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение barracuda »

Wolf писал(а):Здравствуйте! Наша организация приобрела у вас отладочную плату с микроконтроллером 1874ВЕ7Т. В процессе работы с платой возникли следующие вопросы:
1)Согласно ТО, настройка диапазона преобразования АЦП осуществляется изменением опорных напряжений на входах ADC_REFHI и ADC_REFLO. В отладочной плате к этим выводам подключены цепи ADC_REF и ADC_VMID согласно маркировке на плате и схеме в РЭ на плату. При этом ADC_REF изменяется в диапазоне от 0 В до ~1,5 В, ADC_VMID от 0 В до 5 В. Вывод P0.7 микроконтроллера, который также является выводом средней точки АЦП ADC_VMID (не путать с цепью ADC_VMID на плате) подключен к подстрочному резистору R12; напряжение на этом выводе изменяется от 0 В до 5 В. Таким образом, непонятно как правильно настроить границы преобразования АЦП от 0,6 В до 3,0 В с напряжение средней точки 1,8 В. Подскажите, пожалуйста. 2) В ТО упомянут регистр плавной подстройки АЦП ADC_ADJ. При этом нет никакого его описания. Разъясните, пожалуйста, используется ли он в микроконтроллере и как с ним работать.
Интересуют эти же вопросы, к сожалению ответа не увидел, ткните плиз пальчиком )
_mark.sam_
Администратор
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 11:19

Re: 1874ВЕ7Т (ОКР "Обработка-4")

Сообщение _mark.sam_ »

barracuda писал(а):
Wolf писал(а):Здравствуйте! Наша организация приобрела у вас отладочную плату с микроконтроллером 1874ВЕ7Т. В процессе работы с платой возникли следующие вопросы:
1)Согласно ТО, настройка диапазона преобразования АЦП осуществляется изменением опорных напряжений на входах ADC_REFHI и ADC_REFLO. В отладочной плате к этим выводам подключены цепи ADC_REF и ADC_VMID согласно маркировке на плате и схеме в РЭ на плату. При этом ADC_REF изменяется в диапазоне от 0 В до ~1,5 В, ADC_VMID от 0 В до 5 В. Вывод P0.7 микроконтроллера, который также является выводом средней точки АЦП ADC_VMID (не путать с цепью ADC_VMID на плате) подключен к подстрочному резистору R12; напряжение на этом выводе изменяется от 0 В до 5 В. Таким образом, непонятно как правильно настроить границы преобразования АЦП от 0,6 В до 3,0 В с напряжение средней точки 1,8 В. Подскажите, пожалуйста. 2) В ТО упомянут регистр плавной подстройки АЦП ADC_ADJ. При этом нет никакого его описания. Разъясните, пожалуйста, используется ли он в микроконтроллере и как с ним работать.
Интересуют эти же вопросы, к сожалению ответа не увидел, ткните плиз пальчиком )

Регистр ADC_ADJ в МК отсутствует.
Зависимость коэффициента преобразования от значения опорного напряжения приведена в ТО на рис 13.4. (стр. 101). Напряжения на выводах внешнего опорного напряжения и соответствие им диапазона преобразования указаны на рис. 13.5 (стр. 102).
Для работы с АЦП на отладочной плате версии V.2.0.0.0 необходимо:
1. Заменить сопротивление R14 номиналом 510 Ом
2. Резисторами R13 и R15 настроить напряжения на выводах ADC_REF и ADC_VMID (Обозначения на макетно-отладочной плате :ADC_REF означает REF_hi, а ADC_MID означает REF_lo).
технический специалист АО "НИИЭТ"
Ответить