К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

32-разрядные микроконтроллеры разработки ОАО "НИИЭТ"

Модераторы: dav, bkolbov, pip, _sva_

bkolbov
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:37
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение bkolbov » 29 янв 2019, 13:00

Прерывание происходит при равенстве счетчика периоду И приходу события. Пока нет событий - прерываний не будет.
Т.е. счетчик по сути предделитель событий, и период (INTPRD) определяет коэффициент деления. Когда счетчик равен нулю - это означает что по каждому событию будет сгенирировано прерывание.

Илья
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 00:10
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Илья » 06 фев 2019, 22:49

скажите пожалуйста, а где можно найти спецификацию на данный контроллер? Я имею ввиду не ТО, а спецификацию, т.е. электрические, временные параметры узлов и блоков данного контроллера?

Благодарю

Илья
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 00:10
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Илья » 07 фев 2019, 15:59

и еще вопросик, по АЦП.
В ТО сказано, что "если несколько секвенсоров получают сигнал запуска одновременно, то сначала запускается секвенсор с наименьшим порядковым номером. Остальные переходят в режим ожидания". Т.е. получается так, что если каналы распределить на разные секвенсоры, например на 2,3,4 и 5, и использовать один общий сигнал для запуска этих секвенсоров, то одновременный запуск измерений по этим каналам мы не получим?

Благодарю.

Александр
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 09:28
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Александр » 08 фев 2019, 00:06

Добрый день! Расскажите про тактирование АЦП. В разных документах разная информация
"в 10-разрядном режиме частотой 24 МГц (диапазон от 6 до 28,8 МГц);
- в 12-разрядном режиме частотой 12 МГц "
Другое описание
"-в 10-разрядном режиме частот 12Мгц;
- в 12-разрядном режиме частотой 24 МГц ".
Какая частота для 12 разрядного режима нужна 12 или 24мгц?

bkolbov
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:37
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение bkolbov » 11 фев 2019, 10:21

Илья писал(а):
06 фев 2019, 22:49
скажите пожалуйста, а где можно найти спецификацию на данный контроллер? Я имею ввиду не ТО, а спецификацию, т.е. электрические, временные параметры узлов и блоков данного контроллера?

Благодарю
Не совсем понимаю о каком документе речь - есть ТО, есть ТУ. Вы о последнем?
Илья писал(а):
07 фев 2019, 15:59
и еще вопросик, по АЦП.
В ТО сказано, что "если несколько секвенсоров получают сигнал запуска одновременно, то сначала запускается секвенсор с наименьшим порядковым номером. Остальные переходят в режим ожидания". Т.е. получается так, что если каналы распределить на разные секвенсоры, например на 2,3,4 и 5, и использовать один общий сигнал для запуска этих секвенсоров, то одновременный запуск измерений по этим каналам мы не получим?

Благодарю.
Да, запуск будет не совсем одновременным. Запустится сначала секвенсор с меньшим номером, после него - все остальные разом.
И опять же нужно учитывать, что 2 канала могут принадлежать одному АЦП, и тут они могут быть измерены только друг за другом.
Александр писал(а):
08 фев 2019, 00:06
Добрый день! Расскажите про тактирование АЦП. В разных документах разная информация
"в 10-разрядном режиме частотой 24 МГц (диапазон от 6 до 28,8 МГц);
- в 12-разрядном режиме частотой 12 МГц "
Другое описание
"-в 10-разрядном режиме частот 12Мгц;
- в 12-разрядном режиме частотой 24 МГц ".
Какая частота для 12 разрядного режима нужна 12 или 24мгц?
Добрый день!

Верить более позднему документу.
Для правильной работы необходимо обеспечить тактирование модулей АЦП:
- в 10-разрядном режиме частотой 24 МГц (диапазон от 6 до 28,8 МГц);
- в 12-разрядном режиме частотой 12 МГц (допустимый диапазон от 5 до 14,4 МГц)

Илья
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 00:10
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Илья » 11 фев 2019, 15:44

Не совсем понимаю о каком документе речь - есть ТО, есть ТУ. Вы о последнем?
Я не знаю какая информация у Вас отображена в ТУ. Меня интересует информация по электрическим характеристикам, диапазоны входных и выходных сигналов, временные диаграммы узлов и блоков данного контроллера. У иностранцев это называется Data Sheet или Data Manual.

Благодарю.

bkolbov
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:37
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение bkolbov » 11 фев 2019, 16:06

В таком случае, вся доступная информация находится в ТО (Руководстве Пользователя).

Илья
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 00:10
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Илья » 11 фев 2019, 16:10

разве? а где мне, например, взять информацию по диапазону входных сигналов АЦП?

bkolbov
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:37
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение bkolbov » 11 фев 2019, 17:01

Диапазон входных напряжений в однополярном режиме: 0-1,5В, в дифференциальном - 0,15-1,65В.
Это очень давний вопрос, но в последней версии ТО, которая выйдет относительно скоро - эта информация будет.

Александр
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 09:28
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Александр » 11 фев 2019, 17:44

Расскажите, пожалуйста, какая информация находится в ТУ и можно ли его запросить

Ответить

Вернуться в «32-разрядные микроконтроллеры на ядре ARM Cortex»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость