А вот здесь прошу уточнить!Потому что канал B управляется модулем мёртвого времени, комплементарно.
В том же файле PWM_Module.c в функции инициализации :
Код: Выделить всё
NT_PWM0->DBCTL_bit.IN_MODE = DBA_RED_DBB_FED; //s4=0, s5=1 на картинке DT
NT_PWM0->DBCTL_bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; //S1=1, S2=2 на картинке DT
NT_PWM0->DBCTL_bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; // PWM1B = !PWM1A; S2=0, S3=1
коммутируется на PWMB и никак тогда не связан с PWMA. Вот если бы s5 был бы равен нулю, тогда бы
связь появилась бы.
2. Если настраивается комплементарная связь выхода PWMB с PWMA, тогда зачем ранее так тщательно
необходимо настраивать блок таймера и компаратор для канала B?