Калибровка ШИМ высокого разрешения и другие вопросы

32-разрядные микроконтроллеры разработки АО "НИИЭТ"

Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_

Ответить
vzibarov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:47
Предприятие: НииЧП

Калибровка ШИМ высокого разрешения и другие вопросы

Сообщение vzibarov »

Возникли два-три вопроса по К1921ВК01Т

1. Есть ли возможность калибровки шага ШИМ высокого разрешения?
2. Есть ли регистр включения тактовой частоты модулей захвата?
3. Есть ли возможность синхронизировать одновременный запуск модулей захвата и модулей ШИМ? (установив в модулях ШИМ и захвата одинаковые коэффициенты счета). Задача стоит чтобы счетчики ШИМ и захвата считали синхронно.
hgost
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:07
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: НИИЭТ
Контактная информация:

Re: Калибровка ШИМ высокого разрешения и другие вопросы

Сообщение hgost »

vzibarov писал(а): 30 авг 2018, 18:27 Возникли два-три вопроса по К1921ВК01Т

1. Есть ли возможность калибровки шага ШИМ высокого разрешения?
2. Есть ли регистр включения тактовой частоты модулей захвата?
3. Есть ли возможность синхронизировать одновременный запуск модулей захвата и модулей ШИМ? (установив в модулях ШИМ и захвата одинаковые коэффициенты счета). Задача стоит чтобы счетчики ШИМ и захвата считали синхронно.
Добрый день.
1. Такой возможности нет
2. Такого регистра нет
3. А вот эта возможность есть, через событие синхронизации ШИМ (програмное или через внешний вывод контроллера). Подробнее схема синхронизации приведена в ТО в подразделе "синхронизация таймеров блоков ШИМ"