Добрый день!
Преобрели отладочную плату VectorCARD (комплектация motor control-полная). При настройке ДПР осциллограммы сигналов, наблюдаемые в UniCON не совпадают с осциллограмами на рисунке 6.9 Описания структуры ПО.
Подключен двигатель ACM601V36-T-2500, через UniCON задано число пар полюсов - 4, количество периодов - 2500.
Во вложении приведены осциллограммы в режиме честотно-токовой системе упралвения.

Изменение числа пар полюсов не помогает - период сигнала ДПР не совпадает с периодом тока фазы А.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Вложения
Настройки ДПР.png
Настройки ДПР.png (102.91 КБ) 804 просмотра
Осциллограммы.png
Осциллограммы.png (118.94 КБ) 804 просмотра
Аватара пользователя
Лашкевич
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:10
Предприятие: ООО "НПФ Вектор"
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Настройка ДПР

Сообщение Лашкевич »

Добрый день. Такие вопросы лучше спрашивать на форуме производителя (т.е. Вектора). По поводу графика - попробуйте сохранить параметры на флеш-память (кнопка Сохранить параметры) и перезагрузить микроконтроллер. Попробуйте крутить в обратную сторону, покажите осциллограммы. Попробуйте 1000 меток (возможно, в поставке оказался встроенный датчик на 1000 меток).
С уважением,
Лашкевич Максим.
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
http://motorcontrol.ru/