radioingener42 писал(а):При переходе от 1882ВЕ52У на 1882ВЕ53У нам пришлось полностью отказаться от внешних емкостей в цепи кварцевого генератора, мы используем отечественные SMD кварцевые резонаторы РК463 фирмы ОАО "Пьезо", они как бы специально созданы друг для друга.
При наличии внешних конденсаторов тоже были проблемы при программировании и работе.
В спецификации на РК463 http://www.piezotron.ru/rk463.php указаны несколько значений величины нагрузочной ёмкости: 12 пФ, 16 пФ, 18 пФ, 20 пФ, 30 пФ. Какую величину нагрузочной ёмкости Вы выбираете при заказе РК463?
Вы пробовали подключать два микроконтроллера 1882ВЕ53У к одному такому резонатору? Стабильно ли работает такая конструкция?
radioingener42
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 21:54
Контактная информация:

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение radioingener42 »

Уважаемый Dreamer, извините за задержку ответа, отпуск однако!
1. При работе на МК 1882ВЕ52 для обеспечения скорости обмена 115,2кбд по каналу UART мы использовали резонатор РК463-7ДТ-22,118М (20пФ), при переходе на 1882ВЕ53У исключили из схемы конденсаторы, но резонатор в КД не меняли. Пробовали резонаторы с нагрузочной емкостью 12 и 16 пФ, разница при контроле значения частоты на выходе ALE по цифровому частотомеру с 4-мя десятичными знаками не заметили. ТУ на РК463 допускают заказ без емкости нагрузки. Реально резонатор РК463 имеет две дополнительные монтажные площадки (выводы корпуса), которые обеспечивают примерно необходимые 3-5 пФ с выводов резонатора на «Общую» цепь, и надежное экранирование от наводок.
2.Насчет использования одного резонатора для двух и более МК.
Включать параллельно два внутренних генератора разных МК, по моему, некорректно (см. схему генератора в описании). Мы использовали первый МК в режиме кварцевого генератора, а второй и последующие МК в режиме работы с внешним генератором, при этом тактовая частота снималась с выхода XTL2 первого МК и подавалась через буферный каскад (например, на одном инверторе 1564ЛН1) на вход XTL1 второго и последующих МК (работы проводились на зарубежном аналоге Атмел). В случае двух МК можно напрямую подавать сигнал с выхода XTL2 кварцевого генератора первого МК на вход XTL1 второго МК, но при этом оба МК должны стоять рядом для исключения электромагнитных наводок (см. рекомендации НИИЭТ).
Вообще входная цепь XTL1 встроенного кварцевого генератора МК является самой чувствительной к электромагнитным наводкам и пульсациям питания, и к ней надо относиться с уважением!
Dreamer
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 07 апр 2010, 19:38

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение Dreamer »

radioingener42, большое спасибо за подробный и понятный ответ. :idea:
ingeneer30
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 23:03

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение ingeneer30 »

Скажите пожалуйста где взять ТУ и DATASHEET на МК 1882ВЕ53У. На работе озадачили .Надо запрограммировать так чтобы с последовательного входа нужная часть посылки передавалась на параллельный ,а я этим не занимался и инфы по этой микросборке мало.
Аватара пользователя
Marketing
Супермодератор
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 14:27
Предприятие: ОАО "НИИЭТ"
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение Marketing »

Технические условия высылаются по заявкам предприятий в виде учтённых бумажных копий после 100% предоплаты.
Техническое описание доступно на нашем сайте www.niiet.ru при авторизации. Для получения учётной записи с паролем необходимо заполнить регистрационную форму. Регистрация - не автоматическая, внимательно заполняйте все поля. Наименование предприятия необходимо указывать полностью.
Alkul
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 16:06
Предприятие: ООО ГАММА
Откуда: Екатеринбург

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение Alkul »

Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой - микроконтроллер 1882ВЕ53У, кварц РГ-05–14ГТ–24000К–МА–В, внешние конденсаторы К10-17а 15пФ.
Микроконтроллер нормально программируется и стабильно запускается, но на частоте примерно в 2 раза меньшей. Бит Х0 установлен, пробовал в конфигурации его снять, частота падает еще вдвое.
Почитав тему, попробовал убрать внешние конденсаторы, оставив только кварц, не помогло. Так же запускается на вдвое меньшей частоте.
С чем может быть связана проблема?
sya
Специалист
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 14:40
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение sya »

Alkul
Попробуйте воспользоваться рекомендацией, данной 10.12.2009 пользователю с ником N_Hi.
ingeneer30
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 23:03

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение ingeneer30 »

подскажите как быть если надо по последовательному порту принять последовательность из нескольких байт подряд а контроллер только восьми разрядный.синхронную побитную передачу организовать невозможно.в приёмопередатчике нет синхровхода,он асинхронный.
_sva_
Специалист
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 17:42
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение _sva_ »

ingeneer30 писал(а):подскажите как быть если надо по последовательному порту принять последовательность из нескольких байт подряд а контроллер только восьми разрядный.синхронную побитную передачу организовать невозможно.в приёмопередатчике нет синхровхода,он асинхронный.
Вообще-то явным образом разрядность микроконтроллера с разрядностью принимаемых данных не связана :). По последовательному порту принимаются данные определенных фреймов. В асинхронном виде это могут быть 10 -битные (старт - 8бит данных - стоп) или 11-битные (старт - 9 бит данных - стоп) фреймы. Если Ваша последовательность удовлетворяет этим требованиям, то проблем с приемом быть не должно. Если у Вас фреймы другого формата, то тут могут возникнуть проблемы. Конкретизируйте, пожалуйста, с какими фреймами Вы работаете.
sya
Специалист
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 14:40
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: 1882ВЕ53У

Сообщение sya »

ingeneer30, здравствуйте!