Страница 17 из 29
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 11 мар 2017, 14:12
belbor
А по первому пункту есть какие нибудь советы? (В Атмел студио 6,2 в диалоге Device Programming не видно 1887ВЕ7Т)
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 13 мар 2017, 10:50
sya
По первому пункту пока советов нет. Разбираемся. Возможно, проблема в версии прошивки JTAG ICE3. Попробуйте "откатиться" на более старую версию прошивки.
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 18 мар 2017, 13:24
sya
Действительно, дело в версии прошивки JTAG ICE 3. Для решения проблемы необходимо изменить версию прошивки на версию ниже 3.2
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 20 мар 2017, 14:05
Victoria
Здравствуйте!
Для программирования 1887ВЕ7Т используется программатор JTAG ICE MkII и JTAG переходник КФДЛ 441461.009. В среде АВР студио v.4.19 при попытке выбрать устройство 1887ВЕ7Т не считывается идентификатор ID. При замене на атмега 128 идентификатор считывается, но микросхема прошивается неправильно.
- merge.JPG (396.98 КБ) 5460 просмотров
На рисунке результат сравнения считанного из флеш файла (2-й столбец) и исходного файла (3-й столбец). Сглатываются строки и добавляются нули. Такая ошибка повторяется и по другим адресам. Общее количество ошибок - в первом столбце (хвостик желтый, потому что длина файлов разная, на это не смотрим).
В среде Атмел студио 6.2 устройство выбирается и идентификатор считывается правильно, но ошибки при прошивке также есть - одна групповая ошибка, как на рисунке, в конце файла прошивки.
Прошивку программатора меняем автоматически в среде ( АВР студио v.4.19 или Атмел студио 6.2).
Есть ещё программатор Атмел ICE. С ним всё в порядке, ошибок при прошивке не возникает.
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 20 мар 2017, 14:25
sya
Здравствуйте, Victoria!
Проблема заключается в переходнике. Необходимо обновить его прошивку. Если у вас есть возможность сделать это своими силами, мы вышлем вам прошивку. Или присылайте переходник нам - мы обновим прошивку и вышлем его вам.
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 20 мар 2017, 15:13
Victoria
Своими силами навряд ли
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 22 мар 2017, 12:09
Николай500
Уважаемые форумчане. Возник вопрос : как затактировать МК Ве7Т на отладочном устройстве КДФЛ.301411.243РЭ на частоте 7, 3728 МГц (внешний кварц)? Куда подключить кварц, какие перемычки установить?
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 23 мар 2017, 09:42
sya
Кварцевый резонатор подключается в разъем CRYSTAL, перемычку OSCSEL установить в крайнее правое положение.
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 23 мар 2017, 11:22
Николай500
Благодарю, помогло
Re: 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т
Добавлено: 29 мар 2017, 15:01
Demetriy
Здравствуйте!
При использовании кварцевого генератора(ГК56-П) на 7,3728МГц обеспечивающего выходное напряжение низкого уровня <0,5 В, для микросхемы 1887ВЕ8Т c входным напряжением низкого уровня на выводе BQ1 <0.1Ucc, получаем что при питании 3,3 В получаем разницу в 0,17 В, можно ли обезопаситься от этой разницы подключением СKOPT(36пФ)?