1887ВЕ4У
Модераторы: ea, Alis, pip, gurzzza, sya, _sva_
Re: 1887ВЕ4У
Здравствуйте.
Возникла проблема, требующая использования тактового генератора с внешним резонатором. В качестве внешнего резонатора использовался кварцевый резонатор РК46-7ДЧ-500,000 к-В с частотой 500кГц. После выбора соответствующего режима работы и программирования микроконтроллер перестает работать (отсутствует тактирование). Возможно ли вообще использование кварцевых резонаторов для таких целей? Если возможно, то как это сделать?
Возникла проблема, требующая использования тактового генератора с внешним резонатором. В качестве внешнего резонатора использовался кварцевый резонатор РК46-7ДЧ-500,000 к-В с частотой 500кГц. После выбора соответствующего режима работы и программирования микроконтроллер перестает работать (отсутствует тактирование). Возможно ли вообще использование кварцевых резонаторов для таких целей? Если возможно, то как это сделать?
-
- Специалист
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 10:32
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: 1887ВЕ4У
Напишите подробнее, какие настройки Fuse вы используете.Armit писал(а):Здравствуйте.
Возникла проблема, требующая использования тактового генератора с внешним резонатором. В качестве внешнего резонатора использовался кварцевый резонатор РК46-7ДЧ-500,000 к-В с частотой 500кГц. После выбора соответствующего режима работы и программирования микроконтроллер перестает работать (отсутствует тактирование). Возможно ли вообще использование кварцевых резонаторов для таких целей? Если возможно, то как это сделать?
Re: 1887ВЕ4У
lex писал(а):Напишите подробнее, какие настройки Fuse вы используете.Armit писал(а):Здравствуйте.
Возникла проблема, требующая использования тактового генератора с внешним резонатором. В качестве внешнего резонатора использовался кварцевый резонатор РК46-7ДЧ-500,000 к-В с частотой 500кГц. После выбора соответствующего режима работы и программирования микроконтроллер перестает работать (отсутствует тактирование). Возможно ли вообще использование кварцевых резонаторов для таких целей? Если возможно, то как это сделать?
-
- Специалист
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 10:32
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: 1887ВЕ4У
Вам необходимо обновить версию программного обеспечения программатора. В данной версии некорректно отображаются настройки Fuse: значения 0xE0 0xC9 соответствуют внешнему тактированию с задержкой 65 мс. Архив с последней версией ниже.
- Вложения
-
- 1887ВЕ4У.ZIP
- Программатор
- (1.51 МБ) 276 скачиваний
Re: 1887ВЕ4У
При подключении керамического резонатора с данными настройками все работает. В ТО на контроллер в таблице 3.4 (Выбор режимов работы генератора) по выбранному режиму написано "Данная опция не должна использоваться с кварцевыми резонаторами, а только с керамическими", хотя в программаторе указан именно кварцевый внешний резонатор. Как это понимать?lex писал(а):Вам необходимо обновить версию программного обеспечения программатора. В данной версии некорректно отображаются настройки Fuse: значения 0xE0 0xC9 соответствуют внешнему тактированию с задержкой 65 мс. Архив с последней версией ниже.
-
- Специалист
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 10:32
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: 1887ВЕ4У
Повторюсь. Вам необходимо обновить версию ПО. В текущей версии вашего ПО, выбираемые из выпадающих списков настройки не совпадают с фактическими (представленными в виде hex - кодов).lex писал(а):При подключении керамического резонатора с данными настройками все работает. В ТО на контроллер в таблице 3.4 (Выбор режимов работы генератора) по выбранному режиму написано "Данная опция не должна использоваться с кварцевыми резонаторами, а только с керамическими", хотя в программаторе указан именно кварцевый внешний резонатор. Как это понимать?
В ТО указаны оптимальные режимы для работы с различными резонаторами. Если режим выбран неправильно, работоспособность МК не гарантируется (но не исключается).
Re: 1887ВЕ4У
Скажите пожалуйста, а этот микроконтроллер подойдет, чтобы запрограммировать псп генератор последовательности Голда?
Re: 1887ВЕ4У
Здравствуйте, перестал прошиваться МК 1887ВЕ4У. До этого прошивался, и прошивка, которая осталась работает, а новая не прошивается. Подскажите в чем может быть дело? Могло ли что-нибудь заблокироваться?
-
- Специалист
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 14:40
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: 1887ВЕ4У
Здравствуйте!
Конечно, в схеме есть биты блокировки - см. ТО на схему. Прочитайте биты блокировки - какая там содержится информация. Даже если вы заблокировали схему, эта информация доступна для чтения.
Конечно, в схеме есть биты блокировки - см. ТО на схему. Прочитайте биты блокировки - какая там содержится информация. Даже если вы заблокировали схему, эта информация доступна для чтения.
Re: 1887ВЕ4У
Как их можно прочитать? У нас программатор ChipProg-481 с адаптером AE-ISP-U1 не читает.