1887ВЕ4У
Модераторы: ea, Alis, pip, gurzzza, sya, _sva_
1887ВЕ4У Входное сопротивление канала опорного напряжения, R REF
Читаем КФДЛ.431295.039ТО:
Т а б л и ц а 3.80 – Параметры работы АЦП, Входное сопротивление канала опорного напряжения, R REF, кОм не менее 6...не более 13, тип.10
Теперь читаем Т а б л и ц а 3.81 – Характеристики АЦП, несимметричные каналы, и Т а б л и ц а 3.82 – Характеристики АЦП, дифференциальные каналы: Входное сопротивление канала опорного напряжения, R REF, типовое 28 кОм.
Вопрос, чему таки равно входное сопротивление канала опорного напряжения?
P.S. Кстати, по ссылке https://niiet.ru/product/1887ве4у/ ТО теперь не доступно, засекретили?
Т а б л и ц а 3.80 – Параметры работы АЦП, Входное сопротивление канала опорного напряжения, R REF, кОм не менее 6...не более 13, тип.10
Теперь читаем Т а б л и ц а 3.81 – Характеристики АЦП, несимметричные каналы, и Т а б л и ц а 3.82 – Характеристики АЦП, дифференциальные каналы: Входное сопротивление канала опорного напряжения, R REF, типовое 28 кОм.
Вопрос, чему таки равно входное сопротивление канала опорного напряжения?
P.S. Кстати, по ссылке https://niiet.ru/product/1887ве4у/ ТО теперь не доступно, засекретили?
Re: 1887ВЕ4У
Здравствуйте!
В таблице 3.81 3.82 ошибка, извините.
Правильное значение в таблице 3.80
В таблице 3.81 3.82 ошибка, извините.
Правильное значение в таблице 3.80
Re: 1887ВЕ4У
Опытным путём установлено, что при подключении входа AIN0 аналогового компаратора к внутренней опоре вывод PB2(AIN0) может быть задействован как выход, при этом компаратор сохраняет свои функции по входу AIN1. Вопрос - насколько корректно использовать режим: PORTB2 "на выход", компаратор подключен к входу AIN1 и внутренней опоре?
Re: 1887ВЕ4У
Как-то в теме 1887 уважаемые разработчики не появляются .
Ещё вопрос, значение опорного напряжения АЦП (AREF) допускается от 2В, т.е. ниже аналогового питания AVCC. Вопрос, допускается ли в случае AREF<AVCC подача на входы АЦП напряжения выше AREF. И если да, то не будет ли "натекания" повышенного напряжения на соседние входы АЦП.
Ещё вопрос, значение опорного напряжения АЦП (AREF) допускается от 2В, т.е. ниже аналогового питания AVCC. Вопрос, допускается ли в случае AREF<AVCC подача на входы АЦП напряжения выше AREF. И если да, то не будет ли "натекания" повышенного напряжения на соседние входы АЦП.
Re: 1887ВЕ4У
1. Входное напряжение каналов АЦП - от 0 до Uref, в дифференциальном режиме до |Uref/Gain|. "натекания" не будет, но превышать не рекомендуется.
2. Да можно использовать как порт общего назначения, при подключении AIN0 к опорному источнику. AIN1 также может быть подключен к мультиплексору АЦП. При использовании AIN0 и AIN1 как входы компаратора, соответственно выводы PB2 и PB3 должны быть сконфигурированы как вход, так же отключены подтягивающие резисторы.
2. Да можно использовать как порт общего назначения, при подключении AIN0 к опорному источнику. AIN1 также может быть подключен к мультиплексору АЦП. При использовании AIN0 и AIN1 как входы компаратора, соответственно выводы PB2 и PB3 должны быть сконфигурированы как вход, так же отключены подтягивающие резисторы.
Re: 1887ВЕ4У
Ни как не могу понять — как отлаживать программы на Atmega8535/1887ВЕ4У? У меня есть отладчик «Атмел JTAGICE3» - как его подключать к этим МК? Что нужно заложить в свою плату, чтоб подключить отладчик, чтоб иметь возможность отладки программы на МК, распаянном на своей плате?
Re: 1887ВЕ4У
"Burn and break" )), как завещали Х&Х. Если хочется JTAG, то отлаживаться на AtMega16 (см. приложение в ТО), потом переносить код.
Re: 1887ВЕ4У
Т.е., на плате развести AtMega16, запараллелить её с ВЕ4У и отлаживаться в AtMega16 через JTAG?
Либо - прошил в ВЕ4У, попробовал, подумал-погадал, перепрошил ещё и т.д.?
Либо - прошил в ВЕ4У, попробовал, подумал-погадал, перепрошил ещё и т.д.?
Re: 1887ВЕ4У
Точно так. Плюс отладочный вывод через UART(SPI, I2C) и классика - мигание светодиодом .
КФДЛ.431295.039ТО изм.18 Ошибка в формуле UBRR
КФДЛ.431295.039ТО изм.18 (крайнее по https://niiet.ru/wp-content/uploads/202 ... 87ВЕ4У.pdf)
Имеется:
Т а б л и ц а 3.60 – Выражения для вычисления установок регистра скорости связи
UBRR = (f OSC /16BAUD) + 1
UBRR = (fOSC/8BAUD) + 1
UBRR = (fOSC/2BAUD) + 1
Должно быть минус 1 во всех формулах
Имеется:
Т а б л и ц а 3.60 – Выражения для вычисления установок регистра скорости связи
UBRR = (f OSC /16BAUD) + 1
UBRR = (fOSC/8BAUD) + 1
UBRR = (fOSC/2BAUD) + 1
Должно быть минус 1 во всех формулах