Re: 1887ВЕ4У
Добавлено: 09 дек 2015, 18:33
Здравствуйте!nppsem писал(а):1 Можно ли утверждать, что схема BOD 1887ВЕ4 аналогична ВЕ7 viewtopic.php?f=7&t=482&p=2490#p2486
2 Что плохого для ВЕ4 (и содержимого её EEPROM) можно ожидать в ситуации:
"аналоговое" питание подано от "цифрового" через RC фильтр 51 Ом/0,068 мкФ,
затем "цифровое" питание пропадает (на 1...5 минут) на фоне наличия его "подпитки" от напряжения 4,5В через резистор 5...10 кОм,
затем "цифровое" питание восстанавливается.
По факту при наличии "подпитки" на "цифровом" питании присутствует напряжение 1,8...2 В.
3 Заявлена работа ВЕ4 от 3В, при этом ( вроде как ) уставка для BOD на 2,7В не допускается, почему?
Заранее спасибо.
1. Да.
2. При напряжении питания 2В схема не может корректно функционировать. Этот режим противоречит ТУ.
Не понятен режим работы. Функционирует ли при этом схема, находиться в сбросе, или в режиме энергосбережения? Приведите схему включения питания микроконтроллера.nppsem писал(а):затем "цифровое" питание пропадает (на 1...5 минут) на фоне наличия его "подпитки" от напряжения 4,5В через резистор 5...10 кОм,
затем "цифровое" питание восстанавливается. По факту при наличии "подпитки" на "цифровом" питании присутствует напряжение 1,8...2 В.
3. При работе ИС в диапазоне напряжения питания 3.0 - 3.6В рекомендуется использовать внешнюю схему монитора питания (см. таблицу 3.15 в ТО).