1874ВЕ7Т

Модераторы: ea, Alis, pip, gurzzza, _sva_

Alex6151
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 14:15
Предприятие: АО "СПС"

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение Alex6151 »

Добрый день, коллеги!

Нужна помощь для запуска PTS.

Необходимо 2 прерывание (HSIDATAV) запустить через PTS, сильно критична обработка его по времени.

Делаю примерно так.
Определяю ptsblock для 2 прерывания
#pragma ptsblock 2 pts_int

По адресу 0x0200 размещаю структуру для работы с HSI_PTS.
#define PTS_mem ((PTS_PTSCB_HSI_TypeDef *) 0x0200)

Записываю данные в структуру
WSR = 1;
PTSSEL_Bits.HIS_DAT_SEL = 1; // hsi
WSR = 0;
PTS_mem->PTSCOUNT = 1;
PTS_mem->PTSCON_HS = 0x20;
PTS_mem->PTSDST.HI = 0x01;
PTS_mem->PTSDST.LO = 0x00;
PTS_mem->PTSBLOCK = 7;

В прерывании по второму вектору (основном) выставляю заново бит разрешения PTS для этого прерывания.
WSR = 1;
PTSSEL_Bits.HIS_DAT_SEL = 1; // hsi

После этого прерывание по второму вектору не работает, хотя основной цикл и другие прерывания работают.
Пробовал записать значение (адрес PTS_mem) 0x0200 в адрес 0x2044, ничего не изменилось.
Tsenki
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 10:00
Предприятие: ФГУП "ЦЭНКИ" - НИИ ПМ

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение Tsenki »

Здавствуйте!
Подскажите пожалуйста как с помощью 1874ВЕ7Т можно измерить интервал времени между приходом прерывания на вход NMI и приходом групповой команды "Синхронизация" по интерфейсу ГОСТ Р 52070-2003.
Никита
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2018, 15:50
Предприятие: АО "РИРВ"

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение Никита »

Доброго дня! Возникли сложности с HSI. Подскажите пожалуйста, где можно найти пример работы с этим модулем? Спасибо.
dav
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение dav »

Никита писал(а): 27 окт 2018, 12:06 Доброго дня! Возникли сложности с HSI. Подскажите пожалуйста, где можно найти пример работы с этим модулем? Спасибо.
Доброго времени суток!

Пример HSI для CodeMaster-96 во вложении.
Вложения
HSI.zip
Пример HSI для CodeMaster-96
(9.06 КБ) 100 скачиваний
Никита
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2018, 15:50
Предприятие: АО "РИРВ"

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение Никита »

Большое спасибо за пример использования HSI !
Никита
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2018, 15:50
Предприятие: АО "РИРВ"

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение Никита »

Здравствуйте! С какого адреса начинается выполнение программы при использовании 16-разрядной шины? 2080h или 1040h? Спасибо!
Никита
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2018, 15:50
Предприятие: АО "РИРВ"

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение Никита »

Добрый день! Уважаемые разработчики, нет ли у вас примера использования модуля HSO (для формирования ШИМ сигнала)?
dav
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение dav »

Никита писал(а): 10 янв 2019, 14:12 Добрый день! Уважаемые разработчики, нет ли у вас примера использования модуля HSO (для формирования ШИМ сигнала)?
Доброго времени суток!

Пример реализации PWM с помощью HSO во вложении.
Некоторые замечания при работе с HSO:
1. Timer1 всегда включен и начинает переключать на следующем такте после выхода контроллера из состояния сброса.
2. Регистр IOS0 показывает текущее состояние каналов (выводов) HSO:
HSO.0_STAT - Состояние HSO.0 Текущее состояние канала HSO.0
HSO.1_STAT - Состояние HSO.1 Текущее состояние канала HSO.1
HSO.2_STAT - Состояние HSO.2 Текущее состояние канала HSO.2
HSO.3_STAT - Состояние HSO.3 Текущее состояние канала HSO.3
HSO.4_STAT - Состояние HSO.4 Текущее состояние канала HSO.4.
HSO.5_STAT - Состояние HSO.5 Текущее состояние канала HSO.5.
Поэтому, чтобы при чтении возвращались не нули необходимо переключить соответствующие каналы HSO. При записи в этот же регистр (в HWindow 15) может устанавливать или сбрасывать каналы HSO.
3. Для решения задачи запуска выполнения команд HSO в циклическом режиме необходимо по последнему событию перезаписывать команды в АЗУ. Данный функционал реализован в примере.
Вложения
HSO_pwm.zip
Пример реализации PWM с помощью HSO
(9.46 КБ) 83 скачивания
Никита
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2018, 15:50
Предприятие: АО "РИРВ"

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение Никита »

dav писал(а): 22 янв 2019, 15:06
Никита писал(а): 10 янв 2019, 14:12 Добрый день! Уважаемые разработчики, нет ли у вас примера использования модуля HSO (для формирования ШИМ сигнала)?
Доброго времени суток!

Пример реализации PWM с помощью HSO во вложении.
Некоторые замечания при работе с HSO:
1. Timer1 всегда включен и начинает переключать на следующем такте после выхода контроллера из состояния сброса.
2. Регистр IOS0 показывает текущее состояние каналов (выводов) HSO:
HSO.0_STAT - Состояние HSO.0 Текущее состояние канала HSO.0
HSO.1_STAT - Состояние HSO.1 Текущее состояние канала HSO.1
HSO.2_STAT - Состояние HSO.2 Текущее состояние канала HSO.2
HSO.3_STAT - Состояние HSO.3 Текущее состояние канала HSO.3
HSO.4_STAT - Состояние HSO.4 Текущее состояние канала HSO.4.
HSO.5_STAT - Состояние HSO.5 Текущее состояние канала HSO.5.
Поэтому, чтобы при чтении возвращались не нули необходимо переключить соответствующие каналы HSO. При записи в этот же регистр (в HWindow 15) может устанавливать или сбрасывать каналы HSO.
3. Для решения задачи запуска выполнения команд HSO в циклическом режиме необходимо по последнему событию перезаписывать команды в АЗУ. Данный функционал реализован в примере.
Благодарю за ответ!
yuramak
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 апр 2019, 20:15
Предприятие: ОАО Ригель

Re: 1874ВЕ7Т

Сообщение yuramak »

Добрый день!

Вопрос с отладкой на процессоре 1874ВЕ71Т под JEM-96.

Для стандартной отладки нужно скомпилировать проект, прошить флешку, вставить в устройство и уже далее запускать отладку.

Есть ли возможность поставить (временно) вместо флешки ОЗУшку?
Может ли JEM-96 как-то загрузить программу прямо в ОЗУшку с помощью CodeMaster96?

Спрашиваю потому-что в описании CodeMaster96 указано:
1.32.00 (2 Июн 2016)
Добавлено [Среда CM-96]: Поддержка варианта кристалла К1874ВЕ71Т с внешней ОЗУ вместо внешней FLASH
Ответить

Вернуться в «Микроконтроллер 1874ВЕ7Т»