Возникли проблемы с запуском резонатора.
при подключении РК540 на 12МГц имею синус с большим размахом, обрезанный по 3В, практически меандр (по 10пФ на землю).
В результате система тактирования сообщает о плохом сигнале с резонатора и отказывается с ним работать.
Пробовал разные кварцы, на разные частоты - без результата.
установка параллельного резистора 100кОм несколько улучшила картину, однако синус остался обрезанным.
кроме того при температуре ниже -20 оС система тактирования сигнал снова не признала.
снижение номинала параллельного резистора привело к переходу на 3 гармонику...
Прошу подсказать в чем дело.
Кварцевый резонатор на 1921ВК035
Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 окт 2019, 13:40
- Предприятие: НТК Криогенная техника
Re: Кварцевый резонатор на 1921ВК035
Добрый день!
Обычно, для 1921ВК035 применяется такая схема - между ногами кварца 1МоМ, и на землю по 10пФ. Тестировали с кварцами 8, 12, 16, 20 - правда только с импортными.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что вы понимаете под
Обычно, для 1921ВК035 применяется такая схема - между ногами кварца 1МоМ, и на землю по 10пФ. Тестировали с кварцами 8, 12, 16, 20 - правда только с импортными.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что вы понимаете под
Дополнительно, не пробовали включить clockout, вывести сигнал с кварца туда и посмотреть как он выглядит?В результате система тактирования сообщает о плохом сигнале с резонатора и отказывается с ним работать.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 окт 2019, 13:40
- Предприятие: НТК Криогенная техника
Re: Кварцевый резонатор на 1921ВК035
Между ногами 100 ком, на землю 10пФ, пробовал и импортные кварцы по штатной схеме и с резистором, картина та же. Проблема с резистором это остановка тактирования ниже минус 20 оС. Про регистры состояния и clockout отпишусь завтра
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 окт 2019, 13:40
- Предприятие: НТК Криогенная техника
Re: Кварцевый резонатор на 1921ВК035
штатная схема включения (из примера типовой схемы включения ТО аналога ВК01 ) без резистора 1МОм
желтый-clockout-с резонатора, синий-на резонаторе желтый-clockout-с PLL, синий-на резонаторе но это был единичный счастливый запуск, при снятии питания и повторном включении на кварце 3.3В
при подключении 1МОм вроде все заработало, климат прошли но уже без clockout - оторвали площадку вместе с металлизацией на корпусе (не выдержала 4-х сантиметрового проводка для щупа осциллографа)
на первый взгляд частота кварца нестабильна, будем разбираться дальше
все-же сигнал на кварце должен быть синусоидальным и никакого 1МОм там быть не должно, как считаете?
про плохой сигнал с резонатора системы тактирования OSECLKFAIL регистра SYSCLKSTAT в 1 (при шунтировании резонатора 100кОм, повторять не стали)
желтый-clockout-с резонатора, синий-на резонаторе желтый-clockout-с PLL, синий-на резонаторе но это был единичный счастливый запуск, при снятии питания и повторном включении на кварце 3.3В
при подключении 1МОм вроде все заработало, климат прошли но уже без clockout - оторвали площадку вместе с металлизацией на корпусе (не выдержала 4-х сантиметрового проводка для щупа осциллографа)
на первый взгляд частота кварца нестабильна, будем разбираться дальше
все-же сигнал на кварце должен быть синусоидальным и никакого 1МОм там быть не должно, как считаете?
про плохой сигнал с резонатора системы тактирования OSECLKFAIL регистра SYSCLKSTAT в 1 (при шунтировании резонатора 100кОм, повторять не стали)
-
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
- Предприятие: АО НИИЭТ
- Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж
Re: Кварцевый резонатор на 1921ВК035
Доброго времени суток!
На наших макетно-отладочных платах установлено сопротивление номиналом 1МОм, емкости номиналом 10пФ.
В микроконтроллерах 1921ВК01Т и 1921ВК035 применяются различные конструктивные элементы кварцевого генератора.sevastianovd писал(а): ↑ штатная схема включения (из примера типовой схемы включения ТО аналога ВК01 ) без резистора 1МОм
Да, сигнал на кварце должен быть синусоидальным. Но при подключении кварцевого резонатора (с частотой (8 - 24) МГц) к 1921ВК035 рекомендуется параллельно подключать сопротивление номиналом 1-10 МОм.sevastianovd писал(а): ↑ сигнал на кварце должен быть синусоидальным и никакого 1МОм там быть не должно, как считаете?
На наших макетно-отладочных платах установлено сопротивление номиналом 1МОм, емкости номиналом 10пФ.