1921ВК035 (общие вопросы)
Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 21:40
- Предприятие: НПО Аврора
1921ВК035 (общие вопросы)
Здравствуйте. Интересует максимальное потребление по выводу AVDD (аналоговое питание) микросхемы 1921ВК035 (К1921ВК035) . В доступных для скачивания руководствах не смог найти требуемую информацию. Спасибо.
-
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 08:21
- Предприятие: АО НИИЭТ
- Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж
Re: 1921ВК035 (общие вопросы)
Доброго времени суток!Ozymandias писал(а): ↑09 апр 2022, 21:55 Здравствуйте. Интересует максимальное потребление по выводу AVDD (аналоговое питание) микросхемы 1921ВК035 (К1921ВК035) . В доступных для скачивания руководствах не смог найти требуемую информацию. Спасибо.
Максимальное потребление по выводу AVDD (аналоговое питание) микросхемы 1921ВК035 (К1921ВК035) не более 1мА (при использовании выводов B0-B3 в качестве входа АЦП).
Если выводы B0-B3 будут использованы в режиме цифрового порта, то суммарный ток потребления по выводу AVDD увеличится на ток потребления нагрузки, подключенной к B0-B3.
Re: 1921ВК035 (общие вопросы)
Добрый день. Есть ли у кого STEP модель, footrip для 1921ВК035?
Re: 1921ВК035 (общие вопросы)
Здравствуйте! Толераннтны-ли к 5В выходы портов при конфигурировании как выход с открытым стоком?
-
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 08:21
- Предприятие: АО НИИЭТ
- Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж
Re: 1921ВК035 (общие вопросы)
Доброго времени суток!
Выводы портов микроконтроллера 1921ВК035 не толерантны к напряжению 5В. Работоспособность микроконтроллера гарантируется при подключении к выводам микроконтроллера напряжения не превышающего напряжение питания в предельно допустимом режиме, т.е. не более 3,6В.
Re: 1921ВК035 (общие вопросы)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой срок хранения данных после программирования микроконтроллера? Ни в руководстве пользователя, скачанного с сайта, ни в присланном в КБМ ТУ я этого параметра не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, какой срок хранения данных после программирования микроконтроллера? Ни в руководстве пользователя, скачанного с сайта, ни в присланном в КБМ ТУ я этого параметра не нашёл.
Вечный студент
Re: 1921ВК035 (общие вопросы)
Здравствуйте!
Проблема, нет прерывания от нажатия кнопки, код взят из официального примера.
Плата для разработки NIIET-BB-K1921VK035.
Если считывать состояние пина с кнопкой, оно меняется 1 на 0 при нажатии.
Фрагмент кода в спойлере.
Проблема, нет прерывания от нажатия кнопки, код взят из официального примера.
Плата для разработки NIIET-BB-K1921VK035.
Если считывать состояние пина с кнопкой, оно меняется 1 на 0 при нажатии.
Фрагмент кода в спойлере.
- | Показать
1921ВК035 стабильность RC генератора
"Руководство пользователя" п.2.1: "...блок управления сбросом и синхронизацией RCU, имеющий в своем составе RC-генератор (8 Гц).."
1 8Гц(!), наверное 8МГц?
2 Нигде, в т.ч. и в ТУ нет данных по разбросу частоты и её стабильности от питания и температуры.
1 8Гц(!), наверное 8МГц?
2 Нигде, в т.ч. и в ТУ нет данных по разбросу частоты и её стабильности от питания и температуры.
-
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 08:21
- Предприятие: АО НИИЭТ
- Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж
Re: 1921ВК035 стабильность RC генератора
В составе микроконтроллера 1921ВК035 имеется RC-генератор с частотой 8 МГц (от 7800 КГц до 8200 КГц).
-
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 08:21
- Предприятие: АО НИИЭТ
- Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж
Re: 1921ВК035 (общие вопросы)
Код примера рабочий. На Вашей плате кнопка подключена к выводу GPIOA.7?