1921ВК035 (общие вопросы)

32-разрядные микроконтроллеры разработки АО "НИИЭТ"

Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_

Ozymandias
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2019, 22:40
Предприятие: НПО Аврора

1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение Ozymandias »

Здравствуйте. Интересует максимальное потребление по выводу AVDD (аналоговое питание) микросхемы 1921ВК035 (К1921ВК035) . В доступных для скачивания руководствах не смог найти требуемую информацию. Спасибо.
dav
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение dav »

Ozymandias писал(а): 09 апр 2022, 22:55 Здравствуйте. Интересует максимальное потребление по выводу AVDD (аналоговое питание) микросхемы 1921ВК035 (К1921ВК035) . В доступных для скачивания руководствах не смог найти требуемую информацию. Спасибо.
Доброго времени суток!

Максимальное потребление по выводу AVDD (аналоговое питание) микросхемы 1921ВК035 (К1921ВК035) не более 1мА (при использовании выводов B0-B3 в качестве входа АЦП).
Если выводы B0-B3 будут использованы в режиме цифрового порта, то суммарный ток потребления по выводу AVDD увеличится на ток потребления нагрузки, подключенной к B0-B3.
Comrade
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 13:30
Предприятие: АО ЗАСЛОН

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение Comrade »

Добрый день. Есть ли у кого STEP модель, footrip для 1921ВК035?
semigor
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 янв 2023, 10:29
Предприятие: АО "ИМЭЗ" "КУПОЛ"

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение semigor »

Здравствуйте! Толераннтны-ли к 5В выходы портов при конфигурировании как выход с открытым стоком?
dav
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение dav »

semigor писал(а): 11 янв 2023, 10:36 Здравствуйте! Толераннтны-ли к 5В выходы портов при конфигурировании как выход с открытым стоком?
Доброго времени суток!
Выводы портов микроконтроллера 1921ВК035 не толерантны к напряжению 5В. Работоспособность микроконтроллера гарантируется при подключении к выводам микроконтроллера напряжения не превышающего напряжение питания в предельно допустимом режиме, т.е. не более 3,6В.
Аватара пользователя
MrGalaxy
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 12:02
Предприятие: Тульский филиал АО НПК КБМ

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение MrGalaxy »

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой срок хранения данных после программирования микроконтроллера? Ни в руководстве пользователя, скачанного с сайта, ни в присланном в КБМ ТУ я этого параметра не нашёл.
Вечный студент
dr_shadow
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 11:28
Предприятие: Рога & Ко

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение dr_shadow »

Здравствуйте!

Проблема, нет прерывания от нажатия кнопки, код взят из официального примера.
Плата для разработки NIIET-BB-K1921VK035.
Если считывать состояние пина с кнопкой, оно меняется 1 на 0 при нажатии.

Фрагмент кода в спойлере.
| Показать

Код: Выделить всё

#define BTN_PORT GPIOA
#define BTN_PORT_EN GPIOAEN
#define BTN_IRQ_N GPIOA_IRQn
#define BTN_IRQ_HANDLER GPIOA_IRQHandler
#define BTN_PIN_POS 7
#define BTN_PIN_MSK (1 << BTN_PIN_POS)

// Настройка вывода 
RCU->HCLKCFG_bit.BTN_PORT_EN = 1;
RCU->HRSTCFG_bit.BTN_PORT_EN = 1; 
BTN_PORT->DENSET = BTN_PIN_MSK;
BTN_PORT->INTTYPESET = (1 << BTN_PIN_POS); // фронт
BTN_PORT->INTPOLSET = (1 << BTN_PIN_POS);  // положительный
BTN_PORT->INTENSET |= BTN_PIN_MSK;
Энвик_EnableIRQ(BTN_IRQ_N);

// Обработка прерывания
void BTN_IRQ_HANDLER()
{
    BTN_PORT->INTSTATUS = BTN_PIN_MSK;
    btn_press_event = 1;
}
nppsem
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 26 апр 2010, 16:09

1921ВК035 стабильность RC генератора

Сообщение nppsem »

"Руководство пользователя" п.2.1: "...блок управления сбросом и синхронизацией RCU, имеющий в своем составе RC-генератор (8 Гц).."
1 8Гц(!), наверное 8МГц?
2 Нигде, в т.ч. и в ТУ нет данных по разбросу частоты и её стабильности от питания и температуры.
dav
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж

Re: 1921ВК035 стабильность RC генератора

Сообщение dav »

nppsem писал(а): 27 мар 2023, 10:25 "Руководство пользователя" п.2.1: "...блок управления сбросом и синхронизацией RCU, имеющий в своем составе RC-генератор (8 Гц).."
1 8Гц(!), наверное 8МГц?
2 Нигде, в т.ч. и в ТУ нет данных по разбросу частоты и её стабильности от питания и температуры.
В составе микроконтроллера 1921ВК035 имеется RC-генератор с частотой 8 МГц (от 7800 КГц до 8200 КГц).
dav
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение dav »

dr_shadow писал(а): 17 фев 2023, 14:41 Здравствуйте!

Проблема, нет прерывания от нажатия кнопки, код взят из официального примера.
Плата для разработки NIIET-BB-K1921VK035.
Если считывать состояние пина с кнопкой, оно меняется 1 на 0 при нажатии.
Код примера рабочий. На Вашей плате кнопка подключена к выводу GPIOA.7?
Ответить

Вернуться в «32-разрядные микроконтроллеры»