1921ВК035 (общие вопросы)

32-разрядные микроконтроллеры разработки АО "НИИЭТ"

Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_

V_B
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 янв 2023, 10:39
Предприятие: АО "АВЭКС"

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение V_B »

ches писал(а): 29 янв 2025, 16:09
V_B писал(а): 21 янв 2025, 10:35 Добрый день!
Не нашел данных по эквивалентной схеме выборки\хранения для входов АЦП.
Интересует максимальное выходное сопротивление источника сигнала, которое позволит обеспечить точность, заявленную в описании.
Добрый день!
При работе с источником с большим выходным сопротивлением, если скорость измерения АЦП не критична, могу порекомендовать увеличить время подключения к зарядной емкости канала АЦП. Это можно сделать путем понижения частоты тактирования АЦП с помощью настройки делителя в регистре ADCCFG блока RCU.
Добрый день!
Что делать при разных входных сопротивлениях уже много раз писалось.
Для правильного проектирования схемы нужно знать именно параметры входа, а их в описании нет.
kargin_ns
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 фев 2025, 11:21
Предприятие: АО ПНИЭИ

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение kargin_ns »

Просто Павел писал(а): 18 окт 2023, 15:13
Лашкевич писал(а): 04 окт 2023, 16:34 У меня тоже качается, но если желаете, то вот
k1921vkx_flasher_v1.2_win32.zip
Спасибо, с вашей ссылки скачалось нормально. :D
Егоркер
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 11:53
Предприятие: НВП Протек

Re: 1921ВК035 (общие вопросы)

Сообщение Егоркер »

Здравствуйте! Работаю с JEM JTAG Emulator, в среде Code Master++ 1_06_00. , подскажите пожалуйста, как правильно использовать JEM JTAG Emulator в качестве программатора, а не отладчика? Пока додумался только запускать отладку, выключать питание на плате и отсоединять JTAG, в среде разработки отдельно кнопки чисто для загрузки программы как-то не нашел. Заранее благодарю.
nqbirus
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 фев 2023, 10:57
Предприятие: nqbirus

Сообщение nqbirus »

Планируем применять вк03 в обеих ипостасях (насколько я понимаю, печатки К1921ВК035 больше нет) , в связи с чём возникло несколько вопросов:
- можно ли получить неучтённую копию ТУ?
- есть ли рекомендуемая или типовая схема включения? ибо в общедоступном ТО нет рекомендаций по применению.
- имеются ли рекомендуемые профили пайки? особенно для корпуса МК 5162.48-1.
- какой минимум документации (кроме ТУ) необходим для применения? некоторые теперь требуют не только ту, но и рэ, кучку разных д*, несколько тб*, например, таблицы норм электропараметров, а в случае входного контроля - ещё одну кучку д*, например, описание внешнего вида и методики проведения контроля.
- какие отладочные платы существуют? из того, что нашел для 1921вк035 две с половиной от нииэт, одна от лдм, одна от вектора, одна от востока. для печатки к1921вк035 одна от востока. для к1946вк035 одна от лдм и одна от тдм лаб. есть ещё? поскольку за исключением лдм остальные или уже нет или ещё нет в наличии.
ea
Администратор
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 09:08

Re:

Сообщение ea »

nqbirus писал(а): 10 мар 2025, 11:10 Планируем применять вк03 в обеих ипостасях (насколько я понимаю, печатки К1921ВК035 больше нет) , в связи с чём возникло несколько вопросов:
- можно ли получить неучтённую копию ТУ?
- есть ли рекомендуемая или типовая схема включения? ибо в общедоступном ТО нет рекомендаций по применению.
- имеются ли рекомендуемые профили пайки? особенно для корпуса МК 5162.48-1.
- какой минимум документации (кроме ТУ) необходим для применения? некоторые теперь требуют не только ту, но и рэ, кучку разных д*, несколько тб*, например, таблицы норм электропараметров, а в случае входного контроля - ещё одну кучку д*, например, описание внешнего вида и методики проведения контроля.
- какие отладочные платы существуют? из того, что нашел для 1921вк035 две с половиной от нииэт, одна от лдм, одна от вектора, одна от востока. для печатки к1921вк035 одна от востока. для к1946вк035 одна от лдм и одна от тдм лаб. есть ещё? поскольку за исключением лдм остальные или уже нет или ещё нет в наличии.
Получить выдержку из ТУ можно направив запрос на почту support@niiet.ru. Запрос необходимо направлять с почты предприятия.
Во вложении руководство пользователя на отладочную плату К1921ВК035 с типовой схемой включения.
По вопросу монтажа микроконтроллеров 1921ВК035:
1)     Монтаж микросхем рекомендуется проводить с применением оловянно-свинцовых паяльных паст (Sn63Pb37) или паст на основе серебросодержащего сплава (Sn62Pb36Ag2).
2)    Для ИС 1921ВК035:
     – температура предварительного нагрева – (150)о С в течении (90-120) с,
     – максимальный нагрев при пайке – 240±5о С в течении (30) с.

Минимальный объем документации определяется требованиями на Вашем предприятии. Учтеные копии КД можно заказать направив заявку на почту niiet@niiet.ru.
АО «НИИЭТ» выпускает программно-аппаратные комплексы для отладки микроконтроллеров 1921ВК035 и 1921ВК028:
- Макетно-отладочная плата для микроконтроллера 1921ВК035 КФДЛ.441461.018, стоимость: 137547,52 р. без учета НДС за 1 шт. Срок поставки до 120 дней;
- Среда разработки Codemaster++[арм], стоимость: 83333,33 р. без учета НДС за 1 шт. Срок поставки до 60 дней;
- Отладчик JEM-NT-CM4 КФДЛ.441461.016, стоимость: 102580,2 р. без учета НДС за 1 шт. Срок поставки до 60 дней.
Также предполагается работа с 1921ВК035, 1921ВК028 в средах разработки Keil, IAR, бесплатных сборках JCC+Eclipse с применением JTAG адаптеров ULink или STLink.
Поставка будет осуществлена после получения заявки, оформления договорных документов и оплаты счета.

Примеры, пакет интеграции для Keil, файлы для интеграции мк в IAR, можно скачать с репозитория (K1921VKx_SDK): https://bitbucket.org/niietcm4/k1921vkx_sdk
Актуальную версию K1921VKx_SDK можно получить на странице https://bitbucket.org/niietcm4/k1921vkx ... /?tab=tags
K1921VKx SDK - это набор программных средств разработки для микроконтроллеров НИИЭТ:
•    К1921ВК035
•    К1921ВК028
•    К1946ВК035
В каталоге "tools->iar_setup" расположены файлы для интеграции мк в IAR
В каталоге "tools->keil_pack" расположен пакет для интеграции мк в Keil
Средства отладки: возможность программирования микроконтроллеров мы проверяли с JTAG-отладчиками: STLink и JLink (MT-link).
РЭ_МОП_К1921VK035_190130.pdf
(1.58 МБ) 15 скачиваний
Схема_Э3.pdf
(825.15 КБ) 30 скачиваний
Ответить

Вернуться в «32-разрядные микроконтроллеры»