1921ВК028 на самодельной плате.

32-разрядные микроконтроллеры разработки АО "НИИЭТ"

Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_

Ответить
Егоркер
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 11:53
Предприятие: НВП Протек

1921ВК028 на самодельной плате.

Сообщение Егоркер »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при установке вк028 на плату для выходов RESET, BOOT, SERVEN, CPE нужно ли делать подтяжки к gnd/vcc, джамперы ставить, какие могут быть нюансы?
Егоркер
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 11:53
Предприятие: НВП Протек

Re: 1921ВК028 на самодельной плате.

Сообщение Егоркер »

А в идеале было бы здорово посмотреть принципиальную схему ЭЗ для вк028, какой-нибудь отладочной платы, НИИЕТовской или МоторКонтролБорд
ea
Администратор
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 09:08

Re: 1921ВК028 на самодельной плате.

Сообщение ea »

Егоркер писал(а): 12 мар 2025, 16:42 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при установке вк028 на плату для выходов RESET, BOOT, SERVEN, CPE нужно ли делать подтяжки к gnd/vcc, джамперы ставить, какие могут быть нюансы?
Вывод RESET# является входом сигнала сброса микроконтроллера. Рекомендуется подтянуть к линии питания VCC3.3 через резистор 100 кОм. Активировать сброс можно кнопкой, замыкающей вывод на GND.

Выводы BOOT0, BOOT1 задают режимы загрузки микроконтроллера путем подачи уровней логической единицы или нуля. По умолчанию должен быть подан уровень GND через сопротивление 10кОм, а при установке джамперов через сопротивление 1 кОм можно подавать уровень 3.3В (о режимах загрузки приведено в разделе 6 Руководства пользователя).

Вывод SERVEN определяет запуск микроконтроллера в сервисном режиме. По умолчанию должен быть подан уровень GND (обычный режим работы) через сопротивление 10кОм, а при установке джампера через сопротивление 1 кОм можно подавать уровень 3.3В (сервисный режим).

Вывод CPE выбирает основной источник тактового сигнала между внутренним и внешним. По умолчанию должен быть подан уровень GND (выбор внутреннего источника тактового сигнала) через сопротивление 10кОм, а при установке джампера через сопротивление 1 кОм можно подавать уровень 3.3В (выбор внешнего источника тактового сигнала).
selax
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 19:14
Предприятие: -

Re: 1921ВК028 на самодельной плате.

Сообщение selax »

или МоторКонтролБорд
Ну так ведь она в свободном доступе: https://motorcontrol.ru/wp-content/uplo ... or_BGA.pdf
Егоркер
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 11:53
Предприятие: НВП Протек

Re: 1921ВК028 на самодельной плате.

Сообщение Егоркер »

selax писал(а): 18 мар 2025, 15:38
или МоторКонтролБорд
Ну так ведь она в свободном доступе: https://motorcontrol.ru/wp-content/uplo ... or_BGA.pdf
Спасибо большое! Да вот что-то искал, не мог найти)
Егоркер
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 11:53
Предприятие: НВП Протек

Re: 1921ВК028 на самодельной плате.

Сообщение Егоркер »

Здравствуйте, а для отладочной платы к вк028 производства НИИЕТ есть принципиальная электронная схема в пдф, целиком, как для отладочной платы под вк035? С оф сайта в руководстве ПНГшки в ворд-документе ну не удобно прям изучать.
ea
Администратор
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 09:08

Re: 1921ВК028 на самодельной плате.

Сообщение ea »

Егоркер писал(а): 28 мар 2025, 09:59 Здравствуйте, а для отладочной платы к вк028 производства НИИЕТ есть принципиальная электронная схема в пдф, целиком, как для отладочной платы под вк035? С оф сайта в руководстве ПНГшки в ворд-документе ну не удобно прям изучать.
Добрый день.
Техническая информация приложена.
Вложения
Руководство_МОП_1921ВК028_rev2.pdf
(9.47 МБ) 198 скачиваний
Ответить

Вернуться в «32-разрядные микроконтроллеры»