Здравствуйте!
Существует ли возможность подключения внешнего генератора вместо кварцевого резонатора?
Если да, то какая рекомендованная схема включения, напряжение питания генератора и допустимый диапазон частот?
Подключение внешнего генератора к 1921вк01
Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_
Re: Подключение внешнего генератора к 1921вк01
Добрый день!
Да, можно подключить на XI_OSC генератор 3.3В. В целом, тестировались частоты вплоть до 100 МГц, но, вероятно, разумнее будет использовать генератор с частотой в единицы/десятки МГц (например, из диапазона 8-24 МГц) и задействовать PLL.
Да, можно подключить на XI_OSC генератор 3.3В. В целом, тестировались частоты вплоть до 100 МГц, но, вероятно, разумнее будет использовать генератор с частотой в единицы/десятки МГц (например, из диапазона 8-24 МГц) и задействовать PLL.
Re: Подключение внешнего генератора к 1921вк01
Добрый день, возможно я не в той теме пишу. Скажите пожалуйста, почему на одном из МК может не запускаться кварц (207, 208 ноги) емкости пробовал разные. Иногда ножкой осциллографа удается его запустить. Разводка так себе на этой плате, расстояние до кварца 1,5 см. Но не думаю, что в этом дело (по крайней мере без внешних помех)
Re: Подключение внешнего генератора к 1921вк01
Т.е. кварцевый резонатор?
У меня подобное было, когда сам кварц вышел из строя.
Т.е. у Вас несколько МК? И несколько резонаторов получается. Что если поменять местами резонаторы? Если заработает - проблема в резонаторе, его поменять и всё.
Как вариант можно 1МОм параллельно кварцу попробовать.