Быстрый старт с МК K1921BK01T

32-разрядные микроконтроллеры разработки АО "НИИЭТ"

Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_

Max R
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 май 2018, 22:58
Предприятие: Cyberdyne Systems

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение Max R »

bkolbov Спасибо!
dav
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж

Пакет интеграции МК K1921BK01T в IDE Keil

Сообщение dav »

NIIET.K1921VK01T_DFP.2.0.2.zip
Пакет интеграции МК K1921BK01T в IDE Keil
(402.69 КБ) 277 скачиваний
Max R
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 май 2018, 22:58
Предприятие: Cyberdyne Systems

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение Max R »

dav
Grand Merci! Добавьте только пак в шапку темы...
Что интересно есть коды для некой платы NIIET-BB-K1921VK035 (и микроконтроллера), про которую (который) я узнал только от коллеги, а официальной информации нигде нет...
prostoRoman
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 15:06

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение prostoRoman »

Max R писал(а): 13 авг 2018, 22:07 Что интересно есть коды для некой платы NIIET-BB-K1921VK035 (и микроконтроллера), про которую (который) я узнал только от коллеги, а официальной информации нигде нет...
есть презентация с ЭЭ-2018 (есть и у них на сайте), см. приложение. стр. 33 и 40 (там ошибка в названии)
expo4.pdf
АО “НИИЭТ” развивает направление 32-разрядных микроконтроллеров,
специализированных под задачи управления электроприводом
(5.29 МБ) 167 скачиваний
Max R
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 май 2018, 22:58
Предприятие: Cyberdyne Systems

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение Max R »

prostoRoman Спасибо!
bahoo08
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 сен 2018, 14:15
Предприятие: .

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение bahoo08 »

Добрый день. Установил vector IDE с выбором программатора st-link V2. Подключил согласно распиновке к 20пиновому разъёму программатор. При отладке выдаёт ошибку launching example_led_blinking.eld has encountered a problem. В чём может быть проблема?
bahoo08
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 сен 2018, 14:15
Предприятие: .

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение bahoo08 »

Скачал vectorIDE, установил по руководству. Не загружается проект с использованием st-link v2. Выдаёт ошибку.
Аватара пользователя
Лашкевич
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:10
Предприятие: ООО "НПФ Вектор"
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение Лашкевич »

Добрый день. Внимательно прочитайте руководство пользователя на VectorIDE, там описаны возможные проблемы и методы их устранения. Также описано куда смотреть для диагностики. Если ничего не получится, покажите скриншот консоли OpenOCD.
С уважением,
Лашкевич Максим.
Инженер-программист ООО "НПФ Вектор", Москва.
http://motorcontrol.ru/
Кирилл
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 окт 2018, 09:45
Предприятие: ООО НПП "ЭКРА"

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение Кирилл »

Здравствуйте. Использую отладочную плату MBS-K1921BK01T + Keil. МК прошивался, работала. И недавно столкнулся с проблемой "Can't halt the core" после которого МК не прошивается. В окне debug во вкладке "Connect & reset options" уже стоит Connet: under Reset и Reset: HW Reset". При попытке подать на вывод H2 напряжение и очищать Flash, выдает ошибку "Flash Timeout. Reset the Target and try again".
Не сталкивался ли кто с такой проблемой/как решали?
dav
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж

Re: Быстрый старт с МК K1921BK01T

Сообщение dav »

Кирилл писал(а): 03 окт 2018, 11:20 Здравствуйте. Использую отладочную плату MBS-K1921BK01T + Keil. МК прошивался, работала. И недавно столкнулся с проблемой "Can't halt the core" после которого МК не прошивается. В окне debug во вкладке "Connect & reset options" уже стоит Connet: under Reset и Reset: HW Reset". При попытке подать на вывод H2 напряжение и очищать Flash, выдает ошибку "Flash Timeout. Reset the Target and try again".
Не сталкивался ли кто с такой проблемой/как решали?
Доброго времени суток!
Такое поведение может возникать при использовании PLL на частотах свыше 40 МГц. В этом случае примените аварийное стирание Flash. В последней версии Пака для Keil (download/file.php?id=468) реализован алгоритм детектирования аварийного стирания. Поэтому, достаточно выполнить следующее:
- к выводу H2 подключить pullUp резистор и сбросить контроллер для активации режима аварийного стирания.
- в Keil выбрать Flash->Erase
- отключить pullUp резистор от вывода H2
- Сбросить контроллер, после чего можно прошивать программу.
Ответить