Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией
Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_
Re: Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией
Добрый день! Скажите, пожалуйста, входное сопротивление входа АЦП у 1921вк035
Re: Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией
Здравствуйте! Какие токи потребления контроллера 1921ВК035 в режимах Sleep и Deepsleep? В документации не нашёл.
Re: Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией
Добрый день! 8,5мА и 5,5мА, соответственно (измерено при тактировании от внешних 16МГц, вся периферия в сбросе, все тактовые сигналы периферии отключены).
Re: Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией
Добрый день!
Вопрос по тем же цифровым компараторам и режиму удержания ШИМ применительно к ВК035.
Известно, что в ВК01Т разблокировать режим удержания от цифрового компаратора можно только в ручном режиме. То есть где-то записав так:
Дальше я не уверен, но предполагаю, что если режим работы изменить на обратный (CTC = 0), и включать при уменьшении - можем получить обратный эффект - короткие отключения до ближайшего измерения.
В итоге вопрос по ВК035 - на сколько там действительно исправлена автоматическая разблокировка и в какой момент она происходит.
Так же интересно в ВК035 - исправлены ли проблемы с секвенсорами АЦП (зависание при использовании разных триггеров и разных периодов).
Вопрос по тем же цифровым компараторам и режиму удержания ШИМ применительно к ВК035.
Известно, что в ВК01Т разблокировать режим удержания от цифрового компаратора можно только в ручном режиме. То есть где-то записав так:
При этом был замечен интересный эффект: если компаратор работает с настройкамиNT_ADC->DCRTC = 0x1 << (ADC_DCCMP_PWM_LIMIT+8); // Очистка флага компаратора
PWM_LIMIT_MODULE_REG->HDCLR = PWM_HDEINT_OST_Msk; // Сброс OST порогового переключателя
(отключение при превышении значения), то разблокировка происходит моментально на короткий импульс до ближайшего измерения АЦП (не достоверно так, скорее рабочая версия). Поэтому "точку разблокировки" я выбрал такую, чтобы она стояла от переполнения таймера ШИМ не менее чем в 1 измерении от АЦП. Тогда короткие импульсы исчезли (опять же подтверждая рабочую версию).NT_ADC->DCCTL_bit[ADC_DCCMP_PWM_LIMIT].CTM = 2;
NT_ADC->DCCTL_bit[ADC_DCCMP_PWM_LIMIT].CTC = 3;
Дальше я не уверен, но предполагаю, что если режим работы изменить на обратный (CTC = 0), и включать при уменьшении - можем получить обратный эффект - короткие отключения до ближайшего измерения.
В итоге вопрос по ВК035 - на сколько там действительно исправлена автоматическая разблокировка и в какой момент она происходит.
Так же интересно в ВК035 - исправлены ли проблемы с секвенсорами АЦП (зависание при использовании разных триггеров и разных периодов).
Re: Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией
Здравствуйте! Планируется ли в следующих модификациях введения аналогового компаратора и подключенного к нему ЦАП с функцией "slope compensation" для реализации dcdc преобразователей с режимом управления по току за счет контроля пикового тока через индуктивность?
- Лашкевич
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:10
- Предприятие: ООО "НПФ Вектор"
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Развитие линейки микроконтроллеров с motor control периферией
Добрый день. А вы могли описать решение подробнее или привести ссылки на материалы, где подробно изложена эта методика управления? Я с такой не знаком. Видится, что это очень специализированное применение, особенно что касается ЦАП. О каких частотах идёт речь? Нельзя ли это сделать на имеющейся архитектуре программно-аппаратным образом с использованием внешней микросхемы ЦАП?Serega писал(а): ↑21 фев 2022, 17:18 Здравствуйте! Планируется ли в следующих модификациях введения аналогового компаратора и подключенного к нему ЦАП с функцией "slope compensation" для реализации dcdc преобразователей с режимом управления по току за счет контроля пикового тока через индуктивность?