К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

32-разрядные микроконтроллеры разработки АО "НИИЭТ"

Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_

bkolbov
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:37
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение bkolbov »

Прерывание происходит при равенстве счетчика периоду И приходу события. Пока нет событий - прерываний не будет.
Т.е. счетчик по сути предделитель событий, и период (INTPRD) определяет коэффициент деления. Когда счетчик равен нулю - это означает что по каждому событию будет сгенирировано прерывание.
Илья
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 00:10
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Илья »

скажите пожалуйста, а где можно найти спецификацию на данный контроллер? Я имею ввиду не ТО, а спецификацию, т.е. электрические, временные параметры узлов и блоков данного контроллера?

Благодарю
Илья
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 00:10
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Илья »

и еще вопросик, по АЦП.
В ТО сказано, что "если несколько секвенсоров получают сигнал запуска одновременно, то сначала запускается секвенсор с наименьшим порядковым номером. Остальные переходят в режим ожидания". Т.е. получается так, что если каналы распределить на разные секвенсоры, например на 2,3,4 и 5, и использовать один общий сигнал для запуска этих секвенсоров, то одновременный запуск измерений по этим каналам мы не получим?

Благодарю.
Александр
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 09:28
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Александр »

Добрый день! Расскажите про тактирование АЦП. В разных документах разная информация
"в 10-разрядном режиме частотой 24 МГц (диапазон от 6 до 28,8 МГц);
- в 12-разрядном режиме частотой 12 МГц "
Другое описание
"-в 10-разрядном режиме частот 12Мгц;
- в 12-разрядном режиме частотой 24 МГц ".
Какая частота для 12 разрядного режима нужна 12 или 24мгц?
bkolbov
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:37
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение bkolbov »

Илья писал(а): 06 фев 2019, 22:49 скажите пожалуйста, а где можно найти спецификацию на данный контроллер? Я имею ввиду не ТО, а спецификацию, т.е. электрические, временные параметры узлов и блоков данного контроллера?

Благодарю
Не совсем понимаю о каком документе речь - есть ТО, есть ТУ. Вы о последнем?
Илья писал(а): 07 фев 2019, 15:59 и еще вопросик, по АЦП.
В ТО сказано, что "если несколько секвенсоров получают сигнал запуска одновременно, то сначала запускается секвенсор с наименьшим порядковым номером. Остальные переходят в режим ожидания". Т.е. получается так, что если каналы распределить на разные секвенсоры, например на 2,3,4 и 5, и использовать один общий сигнал для запуска этих секвенсоров, то одновременный запуск измерений по этим каналам мы не получим?

Благодарю.
Да, запуск будет не совсем одновременным. Запустится сначала секвенсор с меньшим номером, после него - все остальные разом.
И опять же нужно учитывать, что 2 канала могут принадлежать одному АЦП, и тут они могут быть измерены только друг за другом.
Александр писал(а): 08 фев 2019, 00:06 Добрый день! Расскажите про тактирование АЦП. В разных документах разная информация
"в 10-разрядном режиме частотой 24 МГц (диапазон от 6 до 28,8 МГц);
- в 12-разрядном режиме частотой 12 МГц "
Другое описание
"-в 10-разрядном режиме частот 12Мгц;
- в 12-разрядном режиме частотой 24 МГц ".
Какая частота для 12 разрядного режима нужна 12 или 24мгц?
Добрый день!

Верить более позднему документу.
Для правильной работы необходимо обеспечить тактирование модулей АЦП:
- в 10-разрядном режиме частотой 24 МГц (диапазон от 6 до 28,8 МГц);
- в 12-разрядном режиме частотой 12 МГц (допустимый диапазон от 5 до 14,4 МГц)
Илья
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 00:10
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Илья »

Не совсем понимаю о каком документе речь - есть ТО, есть ТУ. Вы о последнем?
Я не знаю какая информация у Вас отображена в ТУ. Меня интересует информация по электрическим характеристикам, диапазоны входных и выходных сигналов, временные диаграммы узлов и блоков данного контроллера. У иностранцев это называется Data Sheet или Data Manual.

Благодарю.
bkolbov
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:37
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение bkolbov »

В таком случае, вся доступная информация находится в ТО (Руководстве Пользователя).
Илья
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 00:10
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Илья »

разве? а где мне, например, взять информацию по диапазону входных сигналов АЦП?
bkolbov
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:37
Предприятие: АО НИИЭТ
Откуда: Воронеж

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение bkolbov »

Диапазон входных напряжений в однополярном режиме: 0-1,5В, в дифференциальном - 0,15-1,65В.
Это очень давний вопрос, но в последней версии ТО, которая выйдет относительно скоро - эта информация будет.
Александр
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 09:28
Предприятие: ЛЭМЗ

Re: К1921ВК01Т - вопросы по ТО и его доработка

Сообщение Александр »

Расскажите, пожалуйста, какая информация находится в ТУ и можно ли его запросить
Ответить

Вернуться в «32-разрядные микроконтроллеры»