ADC_RESULT АЦП
Модераторы: ea, Alis, pip, gurzzza, _sva_
ADC_RESULT АЦП
Здравствуйте. Помогите разобраться с получением значений с АЦП. Выставляю на входе АЦП 2,00В читаю первый раз 6820, второй 5310 и так далее значения в области 5300. Выключить и включить питание платы. Снова повторяется. Пример программы выложил. Что делаю не так?
- Вложения
-
- main.c
- (6.09 КБ) 71 скачивание
-
- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
- Предприятие: АО НИИЭТ
- Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж
Re: ADC_RESULT АЦП
Доброго времени суток!_Denis_ писал(а): ↑03 сен 2019, 13:51 Здравствуйте. Помогите разобраться с получением значений с АЦП. Выставляю на входе АЦП 2,00В читаю первый раз 6820, второй 5310 и так далее значения в области 5300. Выключить и включить питание платы. Снова повторяется. Пример программы выложил. Что делаю не так?
Проверил работу вашей программы на макетно-отладочной плате - все корректно выполняется. Значения по UART выдаются с погрешностью +- 5мВ (приблизительно) вне зависимости от количества измерений.