Разработчики не заходят на форум неделями

Разобрался методом "тыка"... надо в строке SYS->INT_MASK0_bit.GPIO11EN = 1; заменить GPIO11EN на GPIO1EN.
Попытаюсь осознать

Модераторы: ea, Alis, gurzzza, pip, _sva_
Разработчики не заходят на форум неделями
Доброго времени суток!
Добрый день,
Добрый день. Вопрос по заданию адреса удаленного терминала блока МПИ0. Если адрес удаленного терминала в настоящее время не известен, есть ли возможность задания программно адреса без использования задания адреса через выводы 174, 179, 184, 190, 194?dav писал(а): ↑04 апр 2024, 11:17Доброго времени суток!
По аппаратному сбросу микроконтроллера осуществляется захват адреса удаленного терминала с соответствующих выводов при корректно установленном бите четности адреса. В дальнейшем захваченный по сбросу адрес Оконечного Устройства можно прочитать или перезаписать через регистр CON при условии предварительно установленного режима удаленного терминала (Оконечного Устройства) в регистре CONF.
Например, M0_ADR0 = 1, M0_ADR1 - M0_ADR4 = 0, M0_ODDADR = 0, после выбора режима удаленного терминала (Оконечного Устройства) в регистре CONF, можно будет прочитать значение адреса удаленного терминала 0x01 из регистра CON.
Например, M0_ADR0 = 1, M0_ADR1 = 1, M0_ADR2 - M0_ADR4 = 0, M0_ODDADR = 1, после выбора режима удаленного терминала (Оконечного Устройства) в регистре CONF, можно будет прочитать значение адреса удаленного терминала 0x03 из регистра CON.
Задание адреса УТ в ИС 1874ВЕ10АТ:Bula писал(а): ↑07 май 2025, 14:29Добрый день. Вопрос по заданию адреса удаленного терминала блока МПИ0. Если адрес удаленного терминала в настоящее время не известен, есть ли возможность задания программно адреса без использования задания адреса через выводы 174, 179, 184, 190, 194?dav писал(а): ↑04 апр 2024, 11:17Доброго времени суток!
По аппаратному сбросу микроконтроллера осуществляется захват адреса удаленного терминала с соответствующих выводов при корректно установленном бите четности адреса. В дальнейшем захваченный по сбросу адрес Оконечного Устройства можно прочитать или перезаписать через регистр CON при условии предварительно установленного режима удаленного терминала (Оконечного Устройства) в регистре CONF.
Например, M0_ADR0 = 1, M0_ADR1 - M0_ADR4 = 0, M0_ODDADR = 0, после выбора режима удаленного терминала (Оконечного Устройства) в регистре CONF, можно будет прочитать значение адреса удаленного терминала 0x01 из регистра CON.
Например, M0_ADR0 = 1, M0_ADR1 = 1, M0_ADR2 - M0_ADR4 = 0, M0_ODDADR = 1, после выбора режима удаленного терминала (Оконечного Устройства) в регистре CONF, можно будет прочитать значение адреса удаленного терминала 0x03 из регистра CON.