1921ВК035 вывод 32 (CX)
Модераторы: ea, dav, bkolbov, Alis, pip, _sva_
1921ВК035 вывод 32 (CX)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к конденсатору установленному на выводе 32 микроконтроллера 1921ВК035? Возможно ли менять его номинал и на что это влияет? В данный момент заложен 4,7мкФ 10В.
-
- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 09:21
- Предприятие: АО НИИЭТ
- Откуда: АО НИИЭТ, Воронеж
Re: 1921ВК035 вывод 32 (CX)
Доброго времени суток!
Вывод №32 CX внутри кристалла подключен к выходу внутреннего LDO. Поэтому для стабильной работы внутреннего LDO (1.5 В) необходимо между выводами CX и GND устанавливать конденсатор номиналом не менее 2мкФ (рекомендуется 4.7мкФ) с рабочим напряжением 6.3В.