RabidRabbit писал(а): ↑02 сен 2026, 09:28
Как работать с ЦАП, у которого наличие FIFO не заявлено в принципе - вообще не представляю. По одному дескриптору на один отсчёт?
FIFO вроде и не нужно. в программном варианте все прилично работает. работает и с ДМА, если нет параллельно ещё одной задачи. дескрипторов столько:
Распределение по дескрипторам
Дескриптор Байты Отсчёты Диапазон буфера Флаги
0 1020 510 [0...509] Ссылка на desc 1
1 1020 510 [510...1019] Ссылка на desc 2
2 1020 510 [1020...1529] Ссылка на desc 3
3 1020 510 [1530...2039] Ссылка на desc 4
4 1020 510 [2040...2549] Ссылка на desc 5
5 1020 510 [2550...3059] Ссылка на desc 6
6 1020 510 [3060...3569] Ссылка на desc 7
7 1020 510 [3570...4079] Ссылка на desc 8
8 120 60 [4080...4139] LAST + INT